为什么我的vnx5500 sp无法分配read cache

查看系统属性sp read cache是被disable的,好像是启用了fast cache后但是我不能肯定。

QQ截图20130730143019.jpg

而且在sp设置里面没有free memory,全被sp占用,sp要这么多内存吗?

QQ截图20130730143651.jpg

这到底是启用了fastcache后自动禁用的,还是安装工程师没有给我配好?

请问如果启用fast cache后 还能启用sp read cache的话,我该如何配置?

  • Roger_Wu

    6 Operator

    •

    4025 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 02:00

    SP Read Cache确实可以由管理员自行设置enable还是disable (上图界面的SP Cache那个Tab)。一般我们为Read Cache分配大约总缓存量的10%,一些特殊的应用(大量的写或者都是随机读)禁用读缓存也是可以的。另外要重新调整SP Cache的设定,需要先在SP Cache里禁用Read/Write Cache。

    由于你之前全部的系统缓存都给了Write Cache,因此要重新启用Read Cache的话需要先禁用Write Cache并缩小Write Cache的量,然后才能划分空间给Read Cache。

  • Jason_Zhou

    2 Intern

    •

    1166 帖子

    2658

    0

    已发布 July 29th, 2013 23:00

    VNX的问题,所以帖子我先移动至 存储系统 版块内。

  • o17Uu33DCF12520

    6 Operator

    •

    1058 帖子

    2664

    1

    已发布 July 30th, 2013 03:00

    fast cache是pool级别的,不会禁用SP上的cache,应该是没配好。

    配置的话,你要打开SP cache那个标签页,先把write cache和read cache的复选框全部取消,确定。然后再全选上,打开sp memeory标签页,滑动滑钮先确定read cache尺寸,再确定write cache的。

  • Yanhong1

    2 Intern

    •

    1553 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 05:00

    我补充说一句,lz是个新用户,欢迎来到中文论坛!

  • sheaven79

    1 Rookie

    •

    29 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 06:00

    确实emc还停留在cx300那会,主要用netapp,vnx5500去年刚上,现在刚有空来研究

  • Yanhong1

    2 Intern

    •

    1553 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 07:00

    恩,有空多来讨论,坛子里面热心人还是很多的

  • zhuzhu281306

    2 Intern

    •

    631 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 17:00

    一般来说,工程师新配完之后用户自己就不要擅自乱修改这个SP Read/Write Cache的大小,更改如果不当,对系统性能有很大影响。这个VNX的best practise一般都有推荐设置。

  • sheaven79

    1 Rookie

    •

    29 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 19:00

    我觉得现在的总代安装工程师不是重要项目都是些经验严重不足的。比如我这里的情况,vnx5500 4块ssd fast cache全部给我放在了机头的柜子里,严重占用单一总线带宽,我后来看到白皮书建议傻眼啊,现在都没办法调整。存储上vmware的系统,storage vMotion 还是从esx fc走的,没存储offload。每周2个warning 技术上面一看给我清空了说下回有再说。。。

    这到头来只能自己研究解决。。。损害的还是emc的形象

  • Yanhong1

    2 Intern

    •

    1553 帖子

    2664

    0

    已发布 July 30th, 2013 22:00

    非常理解你的感受,好的实施是项目成功的关键之一,也对后期的维护保养产生很大的影响。你说的总代是EMC的合作伙伴吗?据我所知,EMC也加大了对合作伙伴培训等方面的投入,希望和大家一起成长吧。

    以后有什么问题的话,多来论坛和大家交流吧。这里终端用户也很多,我想大家也会有很多经验可以互相分享。你也可以把论坛推荐给认识的总代安装工程师,呵呵,他们肯定也想提高自己的技术水平啊。

  • yanzs

    2 Intern

    •

    913 帖子

    431

    0

    已发布 August 1st, 2013 05:00

    EMC现在业务量这么大,大部分项目都是总代工程师来实施的,EMC不可能有那么多人手去处理每一个项目,所以也没办法。