已解决!
前往解决方案光交级联请教
大家好:
咨询一个问题,现有一个IBM刀箱要接VMAX存储,这个IBM刀箱上有两个光交板卡,是OEM博科的那种光交,已经接过富士通存储,是通过刀箱上的两个光交模块连接到富士通存储控制器的前端口上,只给其中一个刀片划分过富士通存储空间,应用厂商的人说在IBM刀箱上的光交没划zone,从存储上通过刀片的wwn直接给映射的, 现在还需要接VMAX存储,VMAX存储是接到了DCX光交上,DCX光交下已经级联了6个博科光交,DCX光交角色是principal,IBM刀箱上的光交模块也要级联到DCX上,有一个问题是,现在IBM刀箱上已经接了富士通存储,刀箱上光交的角色也是principal,级联是否存在冲突?是否对IBM光交上以前接的富士通存储的信息有影响?如果级联的话,是否要先清空IBM刀箱上光交的配置信息?按照之前的方法,先修改IBM刀箱上光交的domain id,之后重启光交,就可以级联成功,现在是有对这种情况十分也可以这样做还是先修改IBM 刀箱光交的角色为subordinate,再做级联?有做过的请指点下,谢谢了。
回复(6)
解决方案(0)
可以参考下之前的讨论,都是博科的:
另外要注意授权许可,EMC OEM Brocade的交换机已自带级联license,无需额外购买。但是博科自己的交换机有时候低配没有license,无法连通......所以级联时最好都用licenseshow看看是否所有需要级联的交换机都有fullfabric的 license,如果有就都Ok。
回复 这些疑问FOS Admin Guide中都有说明。其实光纤交换机级联(建立ISL)最重要的目的就是为了single zone config。关键也是这个zong配置,IBM刀箱上的光交必须先清除zone配置后才能加入DCX所在的fabric。相关步骤可以参考:Admin Guide中Zone merging的部分。找了份8.0的:http://www.brocade.com/content/dam/common/documents/content-types/administration-guide/fos-800-adminguide.pdf
我觉得大致步骤你知道得很清楚了,ISL配置算是非常简单的事,放心大胆的做吧
回复

Roger_Wu
6 Operator
•
4025 帖子
5027
0
已发布 October 12th, 2016 23:00
Brocade有官方工具可以做zone merging,比如Brocade Network Advisor。自己手动也可以,把两边的配置都configupload后,仅复制一个(IBM刀箱光交)的zoning信息进另一个配置(DCX),然后DCX上configdownload。之后就可以开始清除IBM刀箱光交上的配置并进行后面的步骤了。