解決済み!
解決策へ移動Data Domain:DDVEの構成について
vCenter上でDDVEを導入する場合のディスク構成について確認させて下さい。
検証環境でDDVE(8.7)を8TBで構成したところ、以下の構成でディスクが構成されました。
ハードディスク1:250GB
ハードディスク2:10GB
1)
Active Tier用のデータディスクを構成する場合、
ディスクサイズは最大サイズの範囲以内であれば8TBで構成する認識で良いでしょうか
2)
16TB構成でDDVEをデプロイした場合、Active Tier用のデータディスクは16TBで構成し、
SSDキャッシュストレージを別途160GBを構成する認識で良いでしょうか。
3)
SSDキャッシュストレージを160GBを追加した場合、
シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)に変更する以外は特に
仮想VMの設定は変更しなくてよいでしょうか
どうぞよろしくお願い致します。
返信(2)
解決策(0)

Uehara Y.
Community Manager
•
5537 投稿
•
314 ポイント
0
0
投稿済み 2026年7月2日 03:29
はい。Dell PowerProtect Data Domain Virtual Edition on Premises 8.7 Installation and Administration Guide P.12からはじまるRaw physical storage capacity requirementsセクションにおいて
などの例が書かれているので、8TBで構成してください。
同セクションに以下のように記載があり、実際にvCenter(ESXi)上では8TBではなく8TiBの容量確保がされるとのことですが、特にvCenterからの構成時には意識する必要はないでしょう。
NOTE: The capacity in vCenter or Hyper-V manager is listed in TiB. When you create a 1 TB virtual disk in vCenter, a storage capacity of 1 TiB is allocated.
(注: vCenterまたはHyper-Vマネージャーに表示される容量はTiB単位です。vCenterで1 TBの仮想ディスクを作成すると、1 TiBのストレージ容量が割り当てられます。)
はい。データディスクサイズに関しては1)の回答と同様で問題ありません。
SSDキャッシュストレージも上記資料P.28にあるSSD cash tier requirementsセクションにData Domain Virtual Edition 16 TBのSSD Requirementが160 GBであることが明記されているので、問題ありません。
はい。Dell PowerProtect Data Domain Virtual Edition on Premises 8.7 Installation and Administration Guideの記載通りに構成して頂ければ問題はありません。
(しいて言うのであれば、SSDキャッシュストレージの話ではありませんが、ディスクを新たに追加する必要が出てきた際に上記資料P.45 Disk controllersセクションにあるSCSI Controller typeに注意することくらいでしょうか。)
[参考]
DDVEを構築してみた 1(デプロイ編)