RB-7716

が更新しました

5か月前

解決済み!

解決策へ移動
R7

RB-7716

5 Journeyman

•

1031 投稿

•

3114 ポイント

0

79

2026年7月1日 09:53

Data Domain:DDVEの構成について

vCenter上でDDVEを導入する場合のディスク構成について確認させて下さい。
検証環境でDDVE(8.7)を8TBで構成したところ、以下の構成でディスクが構成されました。

ハードディスク1:250GB

ハードディスク2:10GB

1)

Active Tier用のデータディスクを構成する場合、
ディスクサイズは最大サイズの範囲以内であれば8TBで構成する認識で良いでしょうか

2)

16TB構成でDDVEをデプロイした場合、Active Tier用のデータディスクは16TBで構成し、
SSDキャッシュストレージを別途160GBを構成する認識で良いでしょうか。

3)

SSDキャッシュストレージを160GBを追加した場合、
シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)に変更する以外は特に
仮想VMの設定は変更しなくてよいでしょうか

どうぞよろしくお願い致します。

  • Uehara Y.

    Community Manager

    •

    5537 投稿

    •

    314 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年7月2日 03:29

    1)

    Active Tier用のデータディスクを構成する場合、
    ディスクサイズは最大サイズの範囲以内であれば8TBで構成する認識で良いでしょうか

    はい。Dell PowerProtect Data Domain Virtual Edition on Premises 8.7 Installation and Administration Guide P.12からはじまるRaw physical storage capacity requirementsセクションにおいて

     

    • For 40 TB usable capacity, provision 40 TiB.
    • For 5 TB capacity with 8 TB configuration, provision 5 TiB.

     

    などの例が書かれているので、8TBで構成してください。

     

    同セクションに以下のように記載があり、実際にvCenter(ESXi)上では8TBではなく8TiBの容量確保がされるとのことですが、特にvCenterからの構成時には意識する必要はないでしょう。

     

    NOTE: The capacity in vCenter or Hyper-V manager is listed in TiB. When you create a 1 TB virtual disk in vCenter, a storage capacity of 1 TiB is allocated.
    (注: vCenterまたはHyper-Vマネージャーに表示される容量はTiB単位です。vCenterで1 TBの仮想ディスクを作成すると、1 TiBのストレージ容量が割り当てられます。)

     

     

     

    2)

    16TB構成でDDVEをデプロイした場合、Active Tier用のデータディスクは16TBで構成し、
    SSDキャッシュストレージを別途160GBを構成する認識で良いでしょうか。

    はい。データディスクサイズに関しては1)の回答と同様で問題ありません。

     

    SSDキャッシュストレージも上記資料P.28にあるSSD cash tier requirementsセクションにData Domain Virtual Edition 16 TBのSSD Requirementが160 GBであることが明記されているので、問題ありません。

     

     

    3)

    SSDキャッシュストレージを160GBを追加した場合、
    シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)に変更する以外は特に
    仮想VMの設定は変更しなくてよいでしょうか

    はい。Dell PowerProtect Data Domain Virtual Edition on Premises 8.7 Installation and Administration Guideの記載通りに構成して頂ければ問題はありません。

     

    (しいて言うのであれば、SSDキャッシュストレージの話ではありませんが、ディスクを新たに追加する必要が出てきた際に上記資料P.45 Disk controllersセクションにあるSCSI Controller typeに注意することくらいでしょうか。)

     

     

    [参考]
    DDVEを構築してみた 1(デプロイ編)
    DDVEを構築してみた 2(初期設定編)

  • RB-7716

    5 Journeyman

    •

    1031 投稿

    •

    3114 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年7月3日 00:53

    Uehara Y.さん

    ご回答ありがとうございます。
    ご回答内容、大変参考になりました。