HLCM

已更新

12 years ago

已解决!

前往解决方案
H

HLCM

1 Rookie

•

58 帖子

0

2905

April 8th, 2015 02:00

DCX SAN交换机CP处于Cold Recovered,怎么办?

各位大神,突然发现DCX SAN交换机两块CP处于冷备状态,如下:

DCX_4S:admin> hashow

Local CP (Slot 5, CP1): Active, Cold Recovered

Remote CP (Slot 4, CP0): Standby, Healthy

HA enabled, Heartbeat Up, HA State synchronized

这样正常吗?查看了两个slot都是健康状态,但不知为啥Local CP变成了Slot 5,是不是因为Slot 4发生了什么?

我要怎么做才能改回到Active, Warm Recovered状态?

  • Roger_Wu

    6 Operator

    •

    4025 帖子

    2349

    0

    已发布 April 8th, 2015 02:00

    hashow命令会显示下面几种CP的状态:

    • Warm Recovered:交换机在线状态,最近的一次CP故障切换是无中断(non-disruptive)的
    • Warm-Recovering:交换机正在进行无中断故障转移
    • Cold Recovered:交换机在线状态,最近的一次CP故障切换是有中断的
    • Cold-Recovering:交换机正在进行有中断故障转移

    虽然目前两个CP都是正常的,但是之前出现过异常的故障切换,建议收集一下日志做进一步分析。有很多情况都会造成CP有中断故障切换,如果你自己能发现异常日志信息的话,也可以去support.emc.com搜索一下知识库文档(KB)。

  • HLCM

    1 Rookie

    •

    58 帖子

    2349

    0

    已发布 April 8th, 2015 03:00

    同时发现这两个板卡的琥珀色状态灯以一种较暗淡的方式亮起。但switchstatusshow显示CP Monitor板卡状态为健康,switch state也是health。

  • Roger_Wu

    6 Operator

    •

    4025 帖子

    2349

    1

    已发布 April 8th, 2015 19:00

    设备现在都是健康的,要找之前故障切换原因的话,还是要分析日志。