Error de voltaje seguro

Buenos días,
amigos, tenemos un error como este en nuestro servidor Dell R730: The system board Pfault fail-safe voltage is outside of range Cuál puede ser el origen de este error y cómo puedo solucionarlo? Alguien se lo ha encontrado antes?

  • DELL-Erman O

    Moderator

    •

    2984 Publicaciones

    •

    14874 Puntos

    0

    1

    Publicado May 2nd, 2025 10:36

    Hola,
    Lo que está describiendo suena como un evento de doble pérdida de energía - básicamente, el sistema perdió energía dos veces en unos 30 segundos. Cuando esto ocurre, es posible que el servidor no vuelva a encenderse automáticamente una vez restablecida la alimentación.

    En su lugar, a menudo verá el mensaje de error:
    «VLT0204 - El voltaje de seguridad de la placa del sistema está fuera de rango».
    Esto aparece en el panel LCD y es un comportamiento conocido.

    En ese momento, pulsar el botón de encendido no suele funcionar. Tendrá que desenchufar el cable de alimentación de CA, esperar unos segundos y volver a enchufarlo antes de intentar encenderlo de nuevo.

    Si el problema persiste, intente arrancar el sistema utilizando una configuración mínima para POST. Esto significa utilizar sólo los componentes esenciales necesarios para completar la POST:

    PSU1
    CPU1
    Un módulo de memoria en la ranura A1
    El riser por defecto (sin tarjetas de expansión)
    Esto ayuda a descartar cualquier componente defectuoso que pueda estar interfiriendo con el arranque.

     