故障描述
在对iDrac升级后
iDrac 通过控制台升级 2.4 -> 2.5 -> 2.6
1、出现iDrac 可进入控制台 输入密码进入 但无法使用 不定时无端重启
2、启动后短时间内重启 SSH成功连接但不定时无端断开
3、iDrac版本显示为2.6 设置版本显示为2.4
服务器尾灯为蓝色 bios可正常通过F10更新 系统可正常引导
已尝试的方法 都无法解决问题
1、断电冷启动 重置iDrac
2、通过LC安装固件 安装显示 操作包括把.D7、.EXE文件放入根目录更新 全部显示如图
3、使用windows运行官方下载的.EXE iDrac固件安装失败
3、使用RACADM更新固件 提示 ERROR: Unable to connect to RAC at specified IP address.
4、使用放入.d7 文件的SD卡插入vflash接口冷启动无反应
另有 1 人也有此问题
回复(15)
解决方案(0)

sanji233
1 Rookie
•
4 帖子
•
5 积分
4
0
已发布 November 27th, 2025 06:21
@apple12w 已经解决 通过更换右耳排线解决idrac频繁自动重启问题