未解决
DELL T640 服务器
<To protect you, your private information was removed from public view. All private data was saved to your private Case. DELL-Admin>
现在服务器 无法开机,电源指示灯也亮 ,按服务器开关无法开机,通过IDRAC 可以进入 ,服务器就是无法开机,更换新买的电源也不能开机,不知道问题出在哪里 ,该 怎么解决
(已编辑)
回复(13)
解决方案(0)
Dell-Guiping Lin
2 Intern
•
73 帖子
•
116 积分
0
0
已发布 June 9th, 2026 08:14
您好,建议通过如何操作排查
1, 从idrac事件日志检查是否有明显报错指向,若有,您可以提供我们看看
2,放静电
3,拔插内存,接单内存开机(如果是双CPU ,接A1,B1内存)
4,最小化测试 ,只保留主板,单CPU ,单内存,单电源,开机通电测试是否可以启动,若可以,逐步接回备件排查故障备件,如果无法开机,再通过替换内存CPU排查,最终可能涉及主板故障
#iwork4Dell
回复 @Dell-Guiping Lin 怎么联系你 还是把 信息 放到在这个上面吗?https://www.dell.com/support/product-details/zh-cn/product/poweredge-t640/resources/videos
视频 无法播放 不知道 什么原因 是不是 中国境内 不能播放 视频教程
回复 Dell-Guiping Lin
2 Intern
•
73 帖子
•
116 积分
0
0
已发布 June 16th, 2026 09:24
若可以,您提供一下idrac上详细的事件日志记录,我们根据报错信息给您再看看并提供处理建议。
#iwork4Dell
回复 回复 Dell-Guiping Lin
2 Intern
•
73 帖子
•
116 积分
0
0
已发布 June 25th, 2026 05:15
您好,双CPU ,4条内存,那么接在A1,A2,B1,B2 的内存插槽。
#iwork4Dell
回复 谢谢! 若内存插的不对 ,会造成服务器不能开机,不能加电吗?
回复 您好!
谢谢您的回复。DELL T640 拆装CPU 的视频在 那里看或者 在哪里下载?看到信息,方便的话请回邮件,谢谢!!! <To protect you, your private information was removed from public view. All private data was saved to your private Case. DELL-Admin>
(已编辑)
回复



jinxyu
1 Rookie
•
12 帖子
•
37 积分
0
0
已发布 June 9th, 2026 03:43
IDRAC 里的界面 CPU 是问号 正常吗?