DELL R740添加硬盘后,硬盘盒3灯绿色常亮闪烁,进阵列卡识别不到

这是啥情况,硬盘是刚买的8T希捷SAS接口。

  • wly501

    2 帖子

    •

    7 积分

    0

    0

    已发布 November 4th, 2026 01:56

    这个是补充的视频,麻烦各位帮忙看下什么情况。

  • hnyr28

    6 Operator

    •

    761 帖子

    •

    3057 积分

    3

    0

    已发布 November 4th, 2026 02:18

    @wly501​ 你最好买DELL认证过的,如果是市场上的硬盘很大可能就算识别了指示灯也会异常。

  • Dell-Liyun Wang

    2 Intern

    •

    107 帖子

    •

    179 积分

    2

    0

    已发布 November 6th, 2026 06:09

    1,确认硬盘型号和规格
    确认是否为标准 512e 格式,而非 520B Sector 或 4Kn 格式。

    2,检查槽位和硬件连接
    将新盘更换到其他槽位测试。
    将正常硬盘插入当前槽位测试。
    排除硬盘、槽位或背板故障。

    3,查看控制器和 iDRAC
    在 PERC 阵列卡界面查看是否提示 Unsupported Drive、Foreign Configuration 等信息。
    在 iDRAC Storage 页面查看是否能检测到该硬盘。

    4,确认阵列卡兼容性
    阵列卡型号(H330、H730P、H740P 等)。
    检查 PERC 固件是否为最新版本。