UNSOLVED

Krummrey

aktualisiert

vor 9 Jahren

K

Krummrey

1 Nachricht

0

599

27. November 2017 03:00

Disk 1 in "predictive failure" Status nach Festplattentausch

Hallo,

in einem unserer Kunden-Systeme war in einem RAID-5-Verbund (PERC H700) die Disk 1 (2. von 3) im "predictive failure" Status. Da unser Kunde noch eine vergleichbare Platte als Ersatzteil von DELL bezogen hatte, wurde die Platte durch folgendes Handling ausgetauscht:

1. Disk 1 in OMSA auf "Offline" gesetzt

2. Disk 1 vom Kunden ausgestauscht -> RAID-Controller startete laut OMSA "Rebuild"; dieser wurde erfolgreich abgeschlossen.

Nach dem erfolgreichen Abgleich wurde die neue Disk 1 allerdings erneut wieder mit einem "Predictive Failure" Status gemeldet. Auffällig ist ausserdem, dass die neue Disk 1 (im Gegensatz zu den baugleichen Disks in den Slots 0 und 3) in der OMSA als "Certified = No" angezeigt wird.

Weitere Informationen:

Firmware RAID-Controller PERC-H700: 12.10.6-0001

Disk-Typ (alle 3 Disks): Seagate ST3450857SS

Revision Disk 0/3 (fehlerfrei und certified): ES66

Revision Disk 2 (predictive failure und not certified): 000B

Im log-File des RAID-Controllers wird im Prinzip das Gleiche angezeigt wie in der OMSA (Rebuild erfolgreich abgeschlossen und Disk 1 in "Predicive Failure").

Ist diese Meldung korrekt oder eine Falschmeldung, die aus dem Umstand "certified = No" der neuen Platte heraus resultiert? Wieso ist die neue Platte "certified=No"? Könnte diese ggf. durch ein Firmware-Update der Festplatten und/oder des RAID-Controllers behoben werden? Auf welche Firmware sollte in diesem Fall upgedatet werden?

Vielen Dank und viele Grüße