未解决

zou

已更新

4 years ago

Z

zou

1 Rookie

•

24 帖子

0

774

February 5th, 2023 22:00

R730发出VVVVV的啸叫

你好,R730目前安装esxi 6.5,这段时间内突然开始啸叫,不是一直vvv的持续就是有音量起伏的VVV,检查了esxi里面的监控,风扇都是健康完好的,然后看了一些idrac里面的日志和风扇,也没有报错,仅是个人判断可能为风扇坏,目前不清楚其他地方,想问问有没有什么好的建议?谢谢

以下为idrac的监控和esxi的监控

zou_0-1675665772005.png

zou_2-1675665823719.png

 

 

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    266

    0

    已发布 February 6th, 2023 17:00

    您好!

     

    先关机检查一下风扇外部有没有异样。然后下面1234尝试检查一下。

    再就是风扇对调一下观察一下。还不行的话,如果手头有其他机器,把其他机器的风扇拿过来装上试一下。


    1. 机器有没有硬件故障?包括风扇、磁盘等。另外,风扇重新拔插了一下看看。

     

    2. 机房室温情况:检查服务器idrac中的system inlet temperature sensor。再看机箱进风口的温度是否过高,一般要控制在25°以下。

    3. 是否有加装第三方PCIe板卡。当idrac识别到第三方板卡时,可能会由于其无法准确预估对应板卡所需要的散热量,而将风扇转速一次性提高较大的转速,以避免出现散热问题。

     

    4. 检查idrac是否有任何报警信息:例如机箱盖是否被打开?前面板硬盘空闲槽位是否有插入塑料挡片?若前面板有空闲硬盘槽位,一定要插入挡片,以保证进风亮不受影响。

  • gzyuanyu

    2 Intern

    •

    657 帖子

    •

    33 积分

    247

    0

    已发布 February 7th, 2023 18:00

    板载BMC在自动控制风扇组转速,波动大的时候会有噪音,建议留意机房环境温度。

  • zou

    1 Rookie

    •

    24 帖子

    237

    0

    已发布 February 8th, 2023 17:00

    感谢解答,它确实不是经常会这样,可能是因为自动调频吧,我再观察一下

    1、无故障

    2、26摄氏度左右

    3、无安装额外pcle板卡

    4、无警报

    附上当前设备温度传感器,再多问一句------请问系统板进气环境温度历史数据这个怎么清除?我看没有保留目前一个月内的。

    zou_0-1675906046697.png

     

  • zou

    1 Rookie

    •

    24 帖子

    237

    0

    已发布 February 8th, 2023 17:00

    感谢解答,我再观察一下,谢谢

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    230

    0

    已发布 February 8th, 2023 21:00

    嗯嗯,再观察观察吧。系统板进气环境温度历史数据,这个好像没有清除的地方。