未解决

Bsb1215

已更新

1 year ago

B

Bsb1215

1 Rookie

•

1 消息

0

694

March 14th, 2024 14:43

阵列提示Disk 3 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 inserted

R730  H730p 日志里不停的提示Disk 3 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 inserted,所有磁盘都这个提示,并且系统卡死无法操作,感觉是阵列卡问题或者背板问题,有遇到过的朋友吗?如何解决?sad raid固件已升级

(已编辑)

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 March 15th, 2024 00:58

    您好!

     

    这通常是硬件故障的迹象,可能是以下几个原因:

    1. 硬件连接问题:磁盘与背板之间的连接不稳定,可能是由于物理连接问题,如松动的连接器或接触不良。

    2. RAID控制器问题:RAID控制器可能出现了故障或固件问题。

    3. 背板故障:背板本身可能有问题,导致无法稳定识别磁盘。

    4. 电源问题:电源不稳定可能会导致背板无法正常供电给磁盘,使控制器重复检测到磁盘的插入。

    5. 固件/软件问题:RAID控制器的固件可能出现bug或需要更新。

     

    您可以尝试以下步骤:

    • 物理检查:关闭服务器电源,检查磁盘与背板的连接是否牢固。如果可能,重新插拔所有磁盘。

    • 固件更新:确认RAID控制器和背板的固件是否为最新版本,并进行更新。

    • RAID控制器重置:如果安全的话(即数据已备份),尝试重置RAID控制器到默认设置。

    • 电源检查:确保服务器电源单元(PSU)工作正常,供电稳定。

    • 更换RAID控制器:更换其它RAID控制器
  • qinshan

    1 Rookie

    •

    3 帖子

    •

    2 积分

    0

    0

    已发布 May 3rd, 2025 09:16

    你好,今天我也遇到了这种情况。我服务器上12块磁盘也是一直反复打印相关日志信息

    Integrated RAID Controller 1 inserted

    请问后面有解决吗,是如何解决的呢

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 May 6th, 2025 01:45

    您好!

     

    先按照上面的内容尝试解决一下。

  • lhyit

    1 Rookie

    •

    10 帖子

    0

    0

    已发布 August 20th, 2025 02:02

    我有一台R740XD,阵列卡是H740 MINI和H840外带一台扩展柜,一开始是不认H740mini阵列卡换完后使用不到几天又坏了,连续换了4块后,更换整机后用是15天H740 MINI卡又不认卡了,再更换一块H740MINI,使用2天后也出现0-11硬盘。求指点,感谢!

  • Dell-xiaojing_wu

    2 Intern

    •

    360 帖子

    •

    123 积分

    0

    0

    已发布 August 20th, 2025 06:00

    您好,看您提供的图片上看,硬盘是有insert的记录,这边无法直接判断机器是否有硬件问题。

    PERC卡位置硬件目前显示状态如何?另外维护,诊断,Lifecycle  log位置看下之前是否有什么其他报错?

  • lhyit

    1 Rookie

    •

    10 帖子

    0

    0

    已发布 August 20th, 2025 06:11

    您好,日志通过邮件发给你了。帮忙分析分析。感谢

  • Dell-xiaojing_wu

    2 Intern

    •

    360 帖子

    •

    123 积分

    0

    0

    已发布 August 21st, 2025 01:55

    您好,您邮件是发送到哪个邮箱地址呢,这边没有收到呢。

    如果附件超过6M的话,咱们这边邮箱有限制,也是收不到的。