你好,R730目前安装esxi 6.5,这段时间内突然开始啸叫,不是一直vvv的持续就是有音量起伏的VVV,检查了esxi里面的监控,风扇都是健康完好的,然后看了一些idrac里面的日志和风扇,也没有报错,仅是个人判断可能为风扇坏,目前不清楚其他地方,想问问有没有什么好的建议?谢谢
以下为idrac的监控和esxi的监控
回复(5)
解决方案(0)
Leo Li
4 Apprentice
9030 帖子
266
已发布 February 6th, 2023 17:00
您好!
先关机检查一下风扇外部有没有异样。然后下面1234尝试检查一下。
再就是风扇对调一下观察一下。还不行的话,如果手头有其他机器,把其他机器的风扇拿过来装上试一下。
1. 机器有没有硬件故障?包括风扇、磁盘等。另外,风扇重新拔插了一下看看。
2. 机房室温情况:检查服务器idrac中的system inlet temperature sensor。再看机箱进风口的温度是否过高,一般要控制在25°以下。
3. 是否有加装第三方PCIe板卡。当idrac识别到第三方板卡时,可能会由于其无法准确预估对应板卡所需要的散热量,而将风扇转速一次性提高较大的转速,以避免出现散热问题。
4. 检查idrac是否有任何报警信息:例如机箱盖是否被打开?前面板硬盘空闲槽位是否有插入塑料挡片?若前面板有空闲硬盘槽位,一定要插入挡片,以保证进风亮不受影响。
gzyuanyu
2 Intern
657 帖子
33 积分
247
已发布 February 7th, 2023 18:00
板载BMC在自动控制风扇组转速,波动大的时候会有噪音,建议留意机房环境温度。
237
已发布 February 8th, 2023 17:00
感谢解答,它确实不是经常会这样,可能是因为自动调频吧,我再观察一下
1、无故障
2、26摄氏度左右
3、无安装额外pcle板卡
4、无警报
附上当前设备温度传感器,再多问一句------请问系统板进气环境温度历史数据这个怎么清除?我看没有保留目前一个月内的。
感谢解答,我再观察一下,谢谢
230
已发布 February 8th, 2023 21:00
嗯嗯,再观察观察吧。系统板进气环境温度历史数据,这个好像没有清除的地方。
自行维修、升级和维护
诊断和工具
驱动程序和下载
解决问题
PowerEdge服务器
42
1
5
38
入门级和中端
53
3
113
灵越笔记本
152
7
Leo Li
