未解决

eric_wang2

已更新

13 years ago

E

eric_wang2

28 帖子

0

7341

June 14th, 2013 03:00

VNX5500卸载I/O模块问题

新购的VNX5500,配置两对iSCSI I/O模块,计划一对模块给之前的VNX5500使用?

涉及到卸载一对I/O模块的问题,通过USM进入工程师模式后,只有卸载software,而没有卸载hardware。

现直接将一对iSCSI 模块拔出,通过USM安装在之前的VNX5500上;

新购的VNX5500只是显示该对模块missing,通过restart manager server消除告警,但也不能消除该模块missing状态!

完整I/O模块方式怎样,查遍了文档,只有如何替换的流程!

  • o17Uu33DCF12520

    6 Operator

    •

    1058 帖子

    3895

    0

    已发布 June 14th, 2013 04:00

    据我了解,一旦一个I/O模块被添加并且配置到阵列上,那么它是无法正常被移除的。错误的状态会一直持续到由这个或者其他I/O模块替换它为止,这个就是走replacing流程。

    如果你非要移除它,那么唯一的办法就是重新初始化整个阵列,包括unbound所有的LUN,重新识别各个模块。。。要三思~

  • zhouzengchao

    6 Operator

    •

    1403 帖子

    3895

    0

    已发布 June 14th, 2013 07:00

    没有办法de-configure一个已经persisted的I/O Module,必须重新初始化阵列,这需要删除PSM并执行factory re-image。对于一个生产系统,几乎是不可行的任务。

  • zhouzengchao

    6 Operator

    •

    1403 帖子

    3104

    0

    已发布 June 16th, 2013 19:00

    按装VNX File Blade I/O 模块的步骤可以参考VPG -> 选定型号 -> File / Unified HW Replacements -> Replace Blade I/O Module.

  • Bingbing1

    1 Rookie

    •

    40 帖子

    3895

    0

    已发布 June 16th, 2013 19:00

    VNX for Unified上的DATA MOVER要更换2-port 10GbE I/O Module模块查看哪个文档比较好呢? 原电口模块换成光口模块。

  • o17Uu33DCF12520

    6 Operator

    •

    1058 帖子

    3895

    0

    已发布 June 16th, 2013 19:00

    VNX Procedure Generator最好

  • o17Uu33DCF12520

    6 Operator

    •

    1058 帖子

    3895

    0

    已发布 June 16th, 2013 19:00

    所谓替换仅限于同类型,否则都等于改配置啊

  • Jeffey1

    6 Operator

    •

    2755 帖子

    3902

    0

    已发布 June 16th, 2013 19:00

    据我所知,VNX for Unified的Data Mover是不支持FCoE模块滴,楼上换的时候小心点,哈哈哈。

    1.jpg

  • zhouzengchao

    6 Operator

    •

    1403 帖子

    3902

    0

    已发布 June 16th, 2013 20:00

    对,目前只有VG2/VG8 DM支持FCoE backend 连接。参考:emc319743

  • o17Uu33DCF12520

    6 Operator

    •

    1058 帖子

    3902

    0

    已发布 June 16th, 2013 20:00

    哈哈,DM只有第一个module支持block IO,其余全是file IO哦。

    楼上的楼上要小心哦,别把SP和DM搞昏了。

    10.png

    11.png

  • eric_wang2

    28 帖子

    2898

    0

    已发布 June 16th, 2013 21:00

    看样子,那对I/O Module只能一直missing下去了;

    除非后续再增加模块replacement