未解决
E
eric_wang2
28 帖子
0
7341
June 14th, 2013 03:00
VNX5500卸载I/O模块问题
新购的VNX5500,配置两对iSCSI I/O模块,计划一对模块给之前的VNX5500使用?
涉及到卸载一对I/O模块的问题,通过USM进入工程师模式后,只有卸载software,而没有卸载hardware。
现直接将一对iSCSI 模块拔出,通过USM安装在之前的VNX5500上;
新购的VNX5500只是显示该对模块missing,通过restart manager server消除告警,但也不能消除该模块missing状态!
完整I/O模块方式怎样,查遍了文档,只有如何替换的流程!
回复(25)
解决方案(0)
zhouzengchao
6 Operator
•
1403 帖子
3895
0
已发布 June 14th, 2013 07:00
没有办法de-configure一个已经persisted的I/O Module,必须重新初始化阵列,这需要删除PSM并执行factory re-image。对于一个生产系统,几乎是不可行的任务。
回复 zhouzengchao
6 Operator
•
1403 帖子
3104
0
已发布 June 16th, 2013 19:00
按装VNX File Blade I/O 模块的步骤可以参考VPG -> 选定型号 -> File / Unified HW Replacements -> Replace Blade I/O Module.
回复 o17Uu33DCF12520
6 Operator
•
1058 帖子
3895
0
已发布 June 16th, 2013 19:00
VNX Procedure Generator最好
回复 o17Uu33DCF12520
6 Operator
•
1058 帖子
3895
0
已发布 June 16th, 2013 19:00
所谓替换仅限于同类型,否则都等于改配置啊
回复 zhouzengchao
6 Operator
•
1403 帖子
3902
0
已发布 June 16th, 2013 20:00
对,目前只有VG2/VG8 DM支持FCoE backend 连接。参考:emc319743
回复 o17Uu33DCF12520
6 Operator
•
1058 帖子
3902
0
已发布 June 16th, 2013 20:00
哈哈,DM只有第一个module支持block IO,其余全是file IO哦。
楼上的楼上要小心哦,别把SP和DM搞昏了。
回复 eric_wang2
28 帖子
2898
0
已发布 June 16th, 2013 21:00
看样子,那对I/O Module只能一直missing下去了;
除非后续再增加模块replacement
回复

o17Uu33DCF12520
6 Operator
•
1058 帖子
3895
0
已发布 June 14th, 2013 04:00
据我了解,一旦一个I/O模块被添加并且配置到阵列上,那么它是无法正常被移除的。错误的状态会一直持续到由这个或者其他I/O模块替换它为止,这个就是走replacing流程。
如果你非要移除它,那么唯一的办法就是重新初始化整个阵列,包括unbound所有的LUN,重新识别各个模块。。。要三思~