未解决

Lu_shaoyong

已更新

11 years ago

L

Lu_shaoyong

1 Rookie

•

58 帖子

0

3539

October 15th, 2015 21:00

Data Mover切换

Hi,

    我遇到一个故障,存储为NS80,Data Mover过一段时间(没有固定的时间)就会切换,切换后Primary DM重启后的状态为5 - slot_2 contacted,从日志中也没找到相关的报错。当failback时,也能顺利的restore。

     求教解决故障的思路!

   

  • Jeffey1

    6 Operator

    •

    2755 帖子

    2820

    1

    已发布 October 15th, 2015 23:00

    你好,楼主。

    根据你的描述,我推测可能是网络问题造成设备主备切换。具体可能还是需要用下列命令来查查:

    1. 用nas_server -l看看DM的状态;

    2. 用/nas/sbin/getreason查看DM和CS状态

    3. 用.server_config server_2 -v "fcp show"看看主备机网络连线是否正常;

    这些命令只能检查设备运行的实时状态,主备切换可能是由于偶然的外部触发引起。因此,建议还可以抓取设备日志support materials,分析一下切换那个时间点发生了什么情况。

  • Roger_Wu

    6 Operator

    •

    4025 帖子

    2820

    0

    已发布 October 26th, 2015 00:00

    楼主问题解决了不?来分享一下处理经验?

  • Lu_shaoyong

    1 Rookie

    •

    58 帖子

    2820

    0

    已发布 October 26th, 2015 18:00

           目前还没解决,客户正在准备业务迁移和设备搬迁,准备等完成后再来处理这个问题。 

           从日志中找到一些信息,有关的有两个问题:1、LUN rebuild优先级过高,I/O需求过大而导致切换。2、文件系统大于2TB且使用率超过80%,导致读写进程堵塞。不过还要看后续的处理情况。

  • Jeffey1

    6 Operator

    •

    2755 帖子

    2820

    1

    已发布 October 26th, 2015 22:00

    你好,楼主。

    根据你提供的信息,我建议你检查一下目录/nas/var/dump下以header开头的文件。每次Data Mover的切换,系统都会自动创建一个dump文件,dump文件中包含这个header文件,通过读取这个header文件大致就能找到系统切换的原因。

    但是,这个header开头的文件有时候能够读取,有时候需要通过engineering的工具才能读取。你可以贴出来给大家参考一下。

  • Roger_Wu

    6 Operator

    •

    4025 帖子

    2820

    0

    已发布 November 29th, 2015 18:00

    楼主这问题后来解决啦?怎么搞定的?