PowerScale IB to Ethについて

PowerScaleで昔はバックエンドNWはInfinibandを使用しているものも多々あります。

今後はバックエンドはEthが主流になるとのことですが、既存IBで導入済みのGen6をEthに変更をします。

SolveでIB to Ethの手順が出てきたのですが、この中にRolling Migrationの手順がありました。

この中ではスクリプトを使用して変換しローリングで再起動を行っていく手順になっております。

このスクリプトでの変更手順の中でも一括再起動の手順同様MTUの変更が含まれており1ノードずつ再起動しMTUも変更されていく認識であっておりますでしょうか。

  • ayas

    Community Manager

    •

    7537 投稿

    •

    68231 ポイント

    0

    1

    投稿済み 2026年5月13日 07:13

    Kingさん

     

    このスクリプトでの変更手順の中でも一括再起動の手順同様MTUの変更が含まれており1ノードずつ再起動しMTUも変更されていく認識であっておりますでしょうか。
    →Solveのドキュメントにあるisi_ib2eth_conversionのスクリプト内に以下の記載があるのでMTUの設定もスクリプトで実行されることになります。

    (ちなみにMTU設定はNodeごとの設定ではないのでこのスクリプトで一気にMTUが変わることになります)

    1Nodeずつ再起動して変更されるのはNICのポートのモード(IB→Eth)
    になります。

     

    A200

    InfiniBand to Ethernet Back-end Network Conversion Replacement Guide

     

    Page17
    5. Run /usr/bin/isi_hwtools/isi_ib2eth_conversion
    o This script walks the user through the conversion process.
    o The script prompts the user to add and remove cables.
    o This script calls the script isi_ib2eth_validation to validate health and convertibility before anything is done.

     

    6. A rolling reboot starts to complete the changeover from InfiniBand to Ethernet of Network B.

    isi_ib2eth_conversionファイル抜粋から・・・

     

    def setMTUto9000():

        """set internal MTU to 9000"""

        config = ac.config_load()

        config.internal_mtu = 9000

        return doConfigCommit(config)

    (編集済み)