未解決
TN
Takuto.Nakauchi
Moderator
•
12 投稿
•
16 ポイント
0
582
2026年1月27日 04:37
PowerEdgeサーバーの電源冗長「FR」と「FTR」とは
はじめに
弊社PowerEdgeサーバーでは、電源冗長の方式として「FR(Full Redundancy)」と「FTR(Fault Tolerant Redundancy)」の2つが用意されております。
以前からIntel CPU搭載のPowerEdgeはサポートしていたのですが、今回"17G"のAMD CPU搭載PowerEdgeでもFTRをサポートしましたので改めてご紹介いたします。(16G AMD PowerEdgeはFTR構成は未対応となります)
どちらも電源を冗長化し、障害時でもサーバーを停止させないための仕組みですが、設計の考え方と障害時の動作が異なります。
この違いを理解しておくことで、
- 必要な電源容量を正しく見積もれる
- 電源障害時の挙動を誤解しなくなる
- コストと設備条件を適切に最適化できる
といったメリットがあります。
本記事は以下をベースとして作成しております。
Full Redundancy vs. Fault Tolerant Redundancy for PowerEdge Server PSUs | Dell Technologies Info Hub
またPowerEdgeサーバーの電源については以下記事併せてご覧ください。
Dell PowerEdge PSUの電源定格とコネクター形状、使用可能なケーブルまとめ | DELL Technologies
そもそも電源冗長とは
サーバーは電源が停止すると即座にサービスが止まります。そのためPowerEdgeでは通常、電源ユニット(PSU)を2台搭載し、冗長構成を取ります。

目的は単純で、
1台が故障しても残りの1台で稼働を継続させる
ということです。
ただし「冗長構成」と言っても、電源の使い方には2通りの考え方があるという点が重要です。
100V環境の場合は定格電力が制限される場合があるため、この電源冗長の2通りの考え方は大切となってきます。
FR(Full Redundancy)とは
FRは「どんな状況でも性能を落とさずに動かす」ことを最優先にした設計です。
具体的には、
PSUが1台故障しても残った1台だけでサーバーの最大消費電力をすべてまかなえる
ように構成します。
そのため、1台あたりのPSU容量は大きくなります。
動作イメージ
状態 |
電源の状態 |
サーバーの動作 |
通常時 |
2台で電力を分担 |
フル性能 |
片系故障時 |
1台で全供給 |
フル性能(変化なし) |
【具体例:1400W PSU × 2台構成の場合】
・通常時:サーバー消費電力 1400W → 各PSUが700Wずつ負荷分散
・片系故障時:残り1台のPSUが1400W全てを供給
・結果:性能低下なし(PSU容量1400W ≥ サーバー消費電力1400W)
FRでは、性能制御(スロットリング)は発生しません。
どんな状況でも一定の性能を保証したい用途向けの設計です。

FTR(Fault Tolerant Redundancy)とは
FTRは「通常時の性能と構成自由度を最大化する」ことを重視した設計です。
通常時は、
2台のPSUの能力を合算して使い、より高性能な構成や、より高い負荷の運用を可能にします。
一方で、
PSUが1台故障すると、使用できる電力は1台分に戻るため、必要に応じて消費電力を抑える制御が入ります。
動作イメージ
状態 |
電源の状態 |
サーバーの動作 |
通常時 |
2台分の能力を使用 |
フル性能、または拡張構成 |
片系故障時 |
1台分のみ |
必要に応じて性能制御 |
【具体例:1400W PSU × 2台構成の場合】
・通常時:サーバー消費電力 1600W → 各PSUが800Wずつ供給(FRより+200W多い)
・片系故障時:残り1台のPSU容量は1400Wのみ
・結果:1600W → 1400Wに制限(スロットリング発生)
・通常時はFRより高い性能・構成が可能

スロットリングとは
FTRで発生する可能性がある「スロットリング」とは、
電源供給能力を超えないように、CPUやGPUの動作を制御して消費電力を抑える仕組み
です。
これは
- 異常動作ではなく
- 故障でもなく
- サーバーを安全に動かし続けるための保護動作
です。
FTRでは、「通常時の性能を優先する代わりに、電源障害時は安全側に制御する」という設計を採用しています。
FRとFTRの違いを整理
項目 |
FR |
FTR |
通常時の性能 |
フル性能 |
フル性能(構成自由度が高い) |
障害時の性能 |
フル性能維持 |
必要に応じて制御 |
スロットリング |
起きない |
起きる可能性あり |
PSU容量 |
大きい |
抑えられる |
電源設備制約への対応 |
弱い |
強い |
具体的な数値例で比較(1400W PSU × 2台構成)
項目 |
FR |
FTR |
通常時の消費電力 |
1400W(各PSU 700W) |
1600W(各PSU 800W) |
障害時の消費電力 |
1400W(1台で全供給) |
1400W(PSU容量上限) |
障害時の性能 |
フル性能維持 |
性能制御(スロットリング) |
通常時の追加能力 |
なし |
+200W(より高い構成が可能) |
設計思想で言うと:
- FR:どんな時でも性能を守る設計
- FTR:電源制約の中で性能を最大化する設計
です。

どちらを選ぶべきか
FRが向いているのは:
- 性能低下が一切許されないミッションクリティカル環境
- 電源設備に余裕がある環境
- 1台のPSUで全負荷を賄える構成
FTRが向いているのは:
- 電源容量やコネクタに制約がある
- 100V環境など電力が限られている(100V環境の場合PSU1台あたりの定格電力が1050Wに制限されるため)
- 通常時の性能と構成自由度を重視したい
- 障害時の一時的な性能制御を許容できる
まとめ
FRとFTRは「どちらが正しいか」ではありません。
- FRは「性能保証」を最優先する設計
- FTRは「電源制約を現実的に乗り越える設計」
PowerEdgeでは、この2つを用途に応じて選べるようになっております。
サーバーの消費電力増加スピードが加速する現代において、FTRは「妥協策」ではなく「現実的な電源インフラ制約を解決するための技術」として位置づけられております。
AMD CPU搭載サーバーにおいてもFTR対応となりましたので、よりお客様に適した構成を提供が可能になりました。
また、実際にPowerEdgeサーバーの構成を検討する際はEnterprise Infrastructure Planning Tool(EIPT)を使用し、適切なPSUの選択、消費電力など電力情報の確認などを行うことが可能です。
Dell Technologies | Enterprise Infrastructure Planning Tool
PSUに関するご不明点や、お客様の環境に最適な構成に関するご相談がございましたら、担当営業までご連絡ください。
(編集済み)
返信(0)
解決策(0)