未解決

Takuto.Nakauchi

が更新しました

9か月前

TN

Takuto.Nakauchi

Moderator

•

12 投稿

•

16 ポイント

0

582

2026年1月27日 04:37

PowerEdgeサーバーの電源冗長「FR」と「FTR」とは

はじめに

弊社PowerEdgeサーバーでは、電源冗長の方式として「FR(Full Redundancy)」と「FTR(Fault Tolerant Redundancy)」の2つが用意されております。

以前からIntel CPU搭載のPowerEdgeはサポートしていたのですが、今回"17G"のAMD CPU搭載PowerEdgeでもFTRをサポートしましたので改めてご紹介いたします。(16G AMD PowerEdgeはFTR構成は未対応となります)

どちらも電源を冗長化し、障害時でもサーバーを停止させないための仕組みですが、設計の考え方と障害時の動作が異なります。

この違いを理解しておくことで、

  • 必要な電源容量を正しく見積もれる
  • 電源障害時の挙動を誤解しなくなる
  • コストと設備条件を適切に最適化できる

といったメリットがあります。

本記事は以下をベースとして作成しております。

Full Redundancy vs. Fault Tolerant Redundancy for PowerEdge Server PSUs | Dell Technologies Info Hub

またPowerEdgeサーバーの電源については以下記事併せてご覧ください。

‎Dell PowerEdge PSUの電源定格とコネクター形状、使用可能なケーブルまとめ | DELL Technologies

そもそも電源冗長とは

サーバーは電源が停止すると即座にサービスが止まります。そのためPowerEdgeでは通常、電源ユニット(PSU)を2台搭載し、冗長構成を取ります。

目的は単純で、

1台が故障しても残りの1台で稼働を継続させる

ということです。

ただし「冗長構成」と言っても、電源の使い方には2通りの考え方があるという点が重要です。

100V環境の場合は定格電力が制限される場合があるため、この電源冗長の2通りの考え方は大切となってきます。

FR(Full Redundancy)とは

FRは「どんな状況でも性能を落とさずに動かす」ことを最優先にした設計です。

具体的には、

PSUが1台故障しても残った1台だけでサーバーの最大消費電力をすべてまかなえる

ように構成します。

そのため、1台あたりのPSU容量は大きくなります。

動作イメージ

状態

電源の状態

サーバーの動作

通常時

2台で電力を分担

フル性能

片系故障時

1台で全供給

フル性能(変化なし)

 

【具体例:1400W PSU × 2台構成の場合】

・通常時:サーバー消費電力 1400W → 各PSUが700Wずつ負荷分散

・片系故障時:残り1台のPSUが1400W全てを供給

・結果:性能低下なし(PSU容量1400W ≥ サーバー消費電力1400W)

FRでは、性能制御(スロットリング)は発生しません。

どんな状況でも一定の性能を保証したい用途向けの設計です。

 

FTR(Fault Tolerant Redundancy)とは

FTRは「通常時の性能と構成自由度を最大化する」ことを重視した設計です。

通常時は、

2台のPSUの能力を合算して使い、より高性能な構成や、より高い負荷の運用を可能にします。

一方で、

PSUが1台故障すると、使用できる電力は1台分に戻るため、必要に応じて消費電力を抑える制御が入ります。

動作イメージ

状態

電源の状態

サーバーの動作

通常時

2台分の能力を使用

フル性能、または拡張構成

片系故障時

1台分のみ

必要に応じて性能制御

 

【具体例:1400W PSU × 2台構成の場合】

・通常時:サーバー消費電力 1600W → 各PSUが800Wずつ供給(FRより+200W多い)

・片系故障時:残り1台のPSU容量は1400Wのみ

・結果:1600W → 1400Wに制限(スロットリング発生)

・通常時はFRより高い性能・構成が可能

 

スロットリングとは

FTRで発生する可能性がある「スロットリング」とは、

電源供給能力を超えないように、CPUやGPUの動作を制御して消費電力を抑える仕組み

です。

これは

  • 異常動作ではなく
  • 故障でもなく
  • サーバーを安全に動かし続けるための保護動作

です。

FTRでは、「通常時の性能を優先する代わりに、電源障害時は安全側に制御する」という設計を採用しています。

FRとFTRの違いを整理

項目

FR

FTR

通常時の性能

フル性能

フル性能(構成自由度が高い)

障害時の性能

フル性能維持

必要に応じて制御

スロットリング

起きない

起きる可能性あり

PSU容量

大きい

抑えられる

電源設備制約への対応

弱い

強い

 

具体的な数値例で比較(1400W PSU × 2台構成)

項目

FR

FTR

通常時の消費電力

1400W(各PSU 700W)

1600W(各PSU 800W)

障害時の消費電力

1400W(1台で全供給)

1400W(PSU容量上限)

障害時の性能

フル性能維持

性能制御(スロットリング)

通常時の追加能力

なし

+200W(より高い構成が可能)

 

設計思想で言うと:

  • FR:どんな時でも性能を守る設計
  • FTR:電源制約の中で性能を最大化する設計

です。

どちらを選ぶべきか

FRが向いているのは:

  • 性能低下が一切許されないミッションクリティカル環境
  • 電源設備に余裕がある環境
  • 1台のPSUで全負荷を賄える構成

FTRが向いているのは:

  • 電源容量やコネクタに制約がある
  • 100V環境など電力が限られている(100V環境の場合PSU1台あたりの定格電力が1050Wに制限されるため)
  • 通常時の性能と構成自由度を重視したい
  • 障害時の一時的な性能制御を許容できる

まとめ

FRとFTRは「どちらが正しいか」ではありません。

  • FRは「性能保証」を最優先する設計
  • FTRは「電源制約を現実的に乗り越える設計」

PowerEdgeでは、この2つを用途に応じて選べるようになっております。

サーバーの消費電力増加スピードが加速する現代において、FTRは「妥協策」ではなく「現実的な電源インフラ制約を解決するための技術」として位置づけられております。

AMD CPU搭載サーバーにおいてもFTR対応となりましたので、よりお客様に適した構成を提供が可能になりました。

また、実際にPowerEdgeサーバーの構成を検討する際はEnterprise Infrastructure Planning Tool(EIPT)を使用し、適切なPSUの選択、消費電力など電力情報の確認などを行うことが可能です。

Dell Technologies | Enterprise Infrastructure Planning Tool

PSUに関するご不明点や、お客様の環境に最適な構成に関するご相談がございましたら、担当営業までご連絡ください。

(編集済み)