VxRail ディスク搭載位置の変更

VxRailのノードをRASRで初期化する際、元の実装されているディスクスロットから別のスロットに変更するのは、Support MatrixのDisk Slot Mappingでサポートされている構成であれば、問題ない認識でよいでしょうか?

VxRail 8.0となります。

VxRailのノードをRASRで初期化して再利用する必要があるのですが、その際ディスク増設も行う予定があります。

対象がE660Fで、CacheとCapacityを1台ずつ増やして、以下のディスク数となります。

 ①元のディスク数:Cache 1/Capacity 4

 ②ディスク追加後:Cache 2/Capacity 5

以下のSupport MatrixのP.160のDisk Slot Mappingで、上記①②のSlot位置を見ると、①のSlot 3は②では利用していないため、Slot 3のディスクをSlot 4に移動して、Slot 5,8に追加ディスクを実装して、RASRで初期化する想定です。

Dell VxRail 8.x Support Matrix

  • DELL-Naoyuki K

    6 Operator

    •

    1914 投稿

    •

    19526 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年1月28日 05:37

    はい。RASR(ノード初期化)前後において、サポートされる範囲でディスクスロットを変更することは問題ありません。


    DELL-Naoyuki K
    #IWork4Dell

  • yasichi

    4 Apprentice

    •

    661 投稿

    •

    109 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年1月28日 05:39

    @DELL-Naoyuki K​ 

    ご回答ありがとうございました