未解決

yamadataro_fas2

が更新しました

10か月前

Y

yamadataro_fas2

1 Rookie

•

13 投稿

•

13 ポイント

0

71

2026年1月22日 12:08

UnityのWARNING以上のTEST Trapを発報させたい

ご担当者様

Unity では基本的にSNMP テストトラップを送信する方法がない認識ですが
テスト項目として、どうしてもUnityのWARNING以上のTrapを検知させたいと考えております。

-----------
■CPU/Memoryの閾値超過エラー
301:31011 
301:31012 
-----------

上記の閾値はUnityで変更可能でしょうか?
変更可能であれば 1%の値にして検知させようと考えてます。

SPA/SPBの再起動など、物理コンポーネントを直接さわる(バッテリーを片方抜くなど)はハードルが高そうでした。
再起動などを伴わず、アラートを発生させる方法を探しております。
一時的にxxの設定を入れてアラートを出すなどは可能かと思います。

何か良い案ございませんでしょうか。

[対象]
製品モデル:Dell EMC Unity XT 680F
OSバージョン:5.3.0.0.5.120

  • Uehara Y.

    Community Manager

    •

    5540 投稿

    •

    323 ポイント

    0

    1

    投稿済み 2026年1月23日 07:40

    上記の閾値はUnityで変更可能でしょうか?
    変更可能であれば 1%の値にして検知させようと考えてます。

    ご要望の設定変更方法はKB000186058-Dell Unity:CPU とメモリの使用率の監視を有効にする方法 (ユーザーが修正可能)に記載があるので、これを試してみるのがよさそうなのですが、当該KBの最初に以下あるように上手くいかない可能性が非常に高いです。

     

    「Unity OEバージョン5.4、5.5時点では、この機能は正しく動作していません。Dellは問題の原因を調査中です。詳細については、このDellナレッジベース記事を参照してください。」

     

    実際にラボマシンで確認したところ、root権限が必要と言われて設定できなかったり、設定をしてもAlertが出なかったり(ラボマシンなので1%のCPUやメモリの使用率にならなかったという可能性もありますが)と上手くAlertを上げるところまではたどりつきませんでした。

     

     

    何か良い案ございませんでしょうか。

    代替案として比較的容易にできそうなのは、Dell Unity Family SNMP Alert Messages Reference Guide Version 5.xにある

     

    「14:60328-Storage pool %2 has exceeded its user-specified threshold.」を出すために、PoolのThreshold値を変更可能な最小値50%にして、そこに達するまでデータを書き込む。

     

    「13:1040003c-Space usage by user %2 in file system %3 has exceeded the preferred (soft quota) limit.」などを出すために、Quota設定を行い意図的にそのSoft Quotaを超過する書き込みを行う。

     

    あたりの対応でしょうか。

     

    (とここまで書いておいて何なのですが、Test Trap機能でInfoレベルの「14:100001-This is a test message to be sent in an SNMP trap.」がきちんと飛べば、Warning以上のTrapも問題なく飛ぶと判断しても問題はない気もします・・・)