katamari

が更新しました

9か月前

解決済み!

解決策へ移動
K

katamari

4 Apprentice

•

656 投稿

•

94 ポイント

0

58

2026年2月4日 02:07

Unity、PowerStore構成でをサービス冗長化(LACP、FSN)の際に、各ポートインターフェースが異なる場合について

いつもお世話になっています。

あまり組まない構成だと思うため申し訳ないのですが、

一般的に異なるインターフェースで冗長化(板冗長)を組むこと自体問題ありませんでしょうか。

例えば、各コントローラ(ノード)で

10G BASE-T RJ45のイーサネットポート(イーサーケーブル)と10G SFP+ポート(FCケーブル)と異なるインターフェースでFSN、LACPを組み利用すること自体は問題ないでしょうか?

板冗長を想定しているのですが、インターフェースが異なるため問題ないかの確認ができると助かります。

  • ayas

    Community Manager

    •

    7537 投稿

    •

    68231 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年2月5日 01:21

    Katamariさん

     

    10G BASE-T RJ45のイーサネットポート(イーサーケーブル)と10G SFP+ポート(FCケーブル)と異なるインターフェースでFSN、LACPを組み利用すること自体は問題ないでしょうか?

     

    →残念ながら異なるプロトコルでの冗長構成はできないです。

     

    UNITYのNICの同時利用について

    NFSとCIFSはNICの冗長構成(FSN・LACP)が同じなので同時利用は可能ですが、iSCSIは冗長性の持たせ方がマルチパスのため、個々のポートに固有のIPを持たせて組む必要がありNAS(NFS・CIFS)とiSCSIの同時利用は不可となります。

    FCはそもそもインターフェースが異なるので利用不可です。

     



  • katamari

    4 Apprentice

    •

    656 投稿

    •

    94 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年2月10日 01:23

    ayasさん

    ご回答ありがとうございます。

    頂いた注意事項を踏まえたいと思います。