PowerVaultME5シリーズのポートの冗長性について

今、以下のような構成で機器を構築しております。

・機器

PowerVaultME5224 

ー仮想プール

ーコントローラA:ADAPT → ボリュームマッピング

ーコントローラB:プールなし

・接続

PowerVaultME5224                      →   PowerEdge

コントローラA FCポート0   →    FCポート0

コントローラB FCポート0   →    FCポート1

この構成でコントローラA FCポート0に障害が起きて通信ができなくなった場合、

コントローラB FCポート0側には通信は引き継がれないということで認識あっておりますでしょうか。

また、コントローラA自体が障害を起こした場合はコントローラB側に通信が引き継がれるであっておりますでしょうか。

  • bf001

    1 Rookie

    •

    16 投稿

    •

    89 ポイント

    1

    0

    投稿済み 2026年7月21日 00:48

    中の人でなくて恐縮ですが、

    接続されるホスト側(vSphereやWindowsやLunix)側でマルチパス設定が入っている前提ですが、AのPort0障害時にはBのPort0にパスは切り替わるはずです。

    ただし、コントローラー障害ではないのでボリュームのOwnerはAのままです。

    コントローラー障害が発生した場合はご認識の通りB側にOwnerが変わります。

    ADAPTはRAIDレベルに関する設定なので今回の構成は仮想/リニアのどちらかのPoolを作成している気がします。