未解決

TsuyoPON

が更新しました

4か月前

T

TsuyoPON

2 Intern

•

181 投稿

•

2 ポイント

0

74

2026年7月31日 04:07

PowerStoreのレプリケーション機能のサポート構成について

PowerStoreOS 4.2以降であれば、リモートレプリケーションを使用する場合でもFCインターフェースが利用できると思いますが、PowerStoreでリモートレプリケーション機能を使用する際にストレージ間にFC-IP変換器(MP-7810Bなど)を入れる構成は、これまでのストレージと同じくサポートされる構成になるでしょうか?

念のため、確認させてください。

  • ayas

    Community Manager

    •

    7537 投稿

    •

    68231 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年8月3日 00:47

    TsuyoPONさん

     

    PowerStoreOS 4.2以降であれば、リモートレプリケーションを使用する場合でもFCインターフェースが利用できると思いますが、PowerStoreでリモートレプリケーション機能を使用する際にストレージ間にFC-IP変換器(MP-7810Bなど)を入れる構成は、これまでのストレージと同じくサポートされる構成になるでしょうか?


    →以下ドキュメントにある要件を満たすのであればFC-IP変換器を使用してのFCインターフェースのレプリケーションに問題はないはずです。
    (はず、と記載したのは明示的にFC-IP変換器の使用を許可しているという記載がない為。しかしこれに関してはPowerStore上でFCインターフェースを双方で使用することには変わりはない為問題なしと判断しています)

     

    Dell PowerStore Protecting Your Data Version 5.x
    Page12 Table 1. Storage replication - Requirements

    OE4.2 でのサポートはBlockAsyncのみ
    Block Sync、File Asyncに関してはOE4.3 からのサポート
    File SyncはOE4.4 からサポート

    For replication using FC connection (including metro), all FC connections must use FC switches (Direct Connect or Point-toPoint are not supported).
    FC使用のReplicationではFCスイッチ使用のこと。

     

    Dell PowerStore: Replication Technologies
    Page 15 All synchronous replication types require a low latency replication data network with 5ms round trip latency or less.
    RTT 5ms 遵守

     

    最新のドキュメント確認でも特記はありません。
    Dell PowerStore Protecting Your Data Version 5.x

     

    Dell PowerStore: Replication Technologies