Page5 (バックエンドスイッチの役割は変わっていない) With PowerScale platforms, customers may choose to use either an InfiniBand or Ethernet switch on the back end. For customers electing to use an InfiniBand back-end network, the configuration and implementation will remain the same as previous generations of Isilon systems.
Page 11 (設定変更は2025年発行のドキュメントにおいてもNG) Note: Customers should not attempt to alter the back-end network configurations provided by Dell. Any attempt to do so can result in a cluster-wide outage.
参考: Dell EMC Knowledge Article 000184108 : Isilon Networking - Default user admin and default password for Dell switch - DO NOT CHANGE (社内用KBなので概要のみお知らせになります) パスワード変更をしてリロードが必要になった場合はデフォルト設定に戻さなければならない、という記述があります。
ayas
Community Manager
•
7537 投稿
•
68231 ポイント
0
0
投稿済み 2026年2月13日 06:02
fujita1122さん
管理者アカウントのパスワードを変更するのは可能でしょうか。
→はい、ドキュメントに記載があるように変更は可能です。
しかしあくまでバックエンドスイッチはPowerScaleの内部コンポーネントであるという概念の元でデザインされているので非常に厳しいセキュリティ要件での稼働を想定した環境で変更が必要、という場合を除き変更に関してはその必要性は高くない、というのがよく知る人からのコメントです。
事実、バックエンドスイッチに関してはユーザーさんでの変更はしないほうがいいというのがPowerScaleとして昔からのスタンスですが、(後述KB、スレッド、ホワイトぺーパーなど参照ください。)InfiniBandとEthernetスイッチがサポートされるようになってから若干その制約が緩和されたのかもしれません。しかし現在もバックエンドスイッチの存在目的はPowerScale内で変わってはいません。
参考
PowerScale OneFS 9.13.0.0 Security Configuration Guide
Page 86
Change password on backend switches
Dell PowerScale: Ethernet Back-end Network Overview
Page5 (バックエンドスイッチの役割は変わっていない)
With PowerScale platforms, customers may choose to use either an InfiniBand or Ethernet switch on the back end. For customers electing to use an InfiniBand back-end network, the configuration and implementation will remain the same as previous generations of Isilon systems.
Page 11 (設定変更は2025年発行のドキュメントにおいてもNG)
Note: Customers should not attempt to alter the back-end network configurations provided by Dell. Any attempt to do so can result in a cluster-wide outage.
参考:
Dell EMC Knowledge Article 000184108 : Isilon Networking - Default user admin and default password for Dell switch - DO NOT CHANGE
(社内用KBなので概要のみお知らせになります)
パスワード変更をしてリロードが必要になった場合はデフォルト設定に戻さなければならない、という記述があります。
Dell EMC Knowledge Article 000057677 : Isilon: How to connect to backend Ethernet Dell switches (閲覧権限あり)
注意点にスイッチログイン情報はUserさんへのお知らせすべきではない、との記述があります。
Gen6で購入したバックエンド用LANスイッチの消費電力に関して
(スイッチの設定変更はご認識の通り昔からNGです)