PowerScale OneFS 9.14.0.0 Web Administration Guide Page239 When files that reference shadow stores are replicated to another PowerScale cluster or backed up to a Network Data Management Protocol (NDMP) backup device, the shadow stores are not transferred to the target PowerScale cluster or backup device. The files are transferred as if they contained the data that they reference from shadow stores. On the target PowerScale cluster or backup device, the files consume the same amount of space as if they had not referenced shadow stores.
If you delete the storage pool that a shadow store resides on, the shadow store is moved to a pool that contains another file that references the shadow store.
→PowerScaleでのJOBはその優先度などによって同時に実行できるJOBに制限があります。 またKBにあるように、最後の2つのNodeへのSmartFail jobを同時に開始、することが必要であり、必ずしも両者がRunningである必要はないので、片方がrunningで片方がwaitingであるのは問題ないです。 runningであるNodeでのSmartFail jobが完了すれば次のNodeでRunningするはずです。 (そうすることによってNode Pool quorum of at least 51%状態を維持させるということになるかと・・)
ayas
Community Manager
•
7537 投稿
•
68231 ポイント
0
0
投稿済み 2026年5月7日 07:35
Tokataさん
ノードの切離し作業を1ノードずつ実施して、
残り2ノードになったら、SmartFailプロセスを同時に開始するようなのですが、下記のコマンドで2ノード一緒に実行することができませんでした。
→ SmartFailコマンドは1ノード毎の発行になるのかと思います。
エラーをみても『Cannot read value』なので# isi devices node smartfail --node-lnn=<node LNN>をそれぞれのNodeに対して発行
してはどうでしょうか。(最後から2番目のNodeのSmartFailが完了する前に最後の一つのNodeへのSmartFailコマンドを実行することで
同時に2NodeのSmartfailが可能)
SmartPoolsで事前に追加ノード(PowerScale)側へデータを移動していますが、ShadowStore(SmartDedupe)のデータはSmartPoolsで移動できないようなので、データが残っている状態です。
→ShadowStoreはReplicationなどのデータコピーでの対象にならないため、仕様通りの動作です。
Poolが削除されると(この場合SmartFailで追加Nodeへのデータ移行がされる)ShadowStoreを参照しているファイルが存在するPoolに移動することになります。
PowerScale OneFS 9.14.0.0 Web Administration Guide
Page239
When files that reference shadow stores are replicated to another PowerScale cluster or backed up to a Network Data Management Protocol (NDMP) backup device, the shadow stores are not transferred to the target PowerScale cluster or backup device. The files are transferred as if they contained the data that they reference from shadow stores. On the target PowerScale cluster or backup device, the files consume the same amount of space as if they had not referenced shadow stores.
If you delete the storage pool that a shadow store resides on, the shadow store is moved to a pool that contains another file that references the shadow store.