Disk Show State ----------------- Enclosure Disk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --------- ------------------------------------- 1 . . . - . . . . . . . . 2 . . . S . . . . . . . . --------- -------------------------------------
他に確認する方法があれば教えてください。
(4)DTA401486では、DDOS version 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier versionsとなっていますが、 KB000331892では以下のように記載されていました。 On kernel versions 4.4 and 5.4 (used in DDOS 7.7, 7.10, 7.13, 8.0, 8.1, 8.2, and 8.3.0.x), https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000331892
また、以下も確認できます。 DD systems with external storage running early versions of DDOS 7.10 | 7.13 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3.0.x
(5)PowerProtect DD systems may encounter two disks per Device Group (DG) enter a failed state. Attempting to fail a third device on the Head Unit results in a system restart (Total offline state). これは、ドライブ2本はこの不具合で故障となり、3本目が不具合での故障ではなく、本当にHW故障に至った場合という理解で正しいでしょうか。
• Data Domain uses global spares across all external enclosures.
確認には# storage show allコマンドでエンクロージャ毎のDG確認が可能です。
# storage show all Active tier details: Disk Disks Count Disk Additional Group Size Information ------- ---------------- ----- -------- ----------- dg0 1.1-1.2, 1.4-1.7 6 2.7 TiB dg1 2.1, 2.3-2.15 14 2.7 TiB (spare) 1.3 1 2.7 TiB ------- ---------------- ----- -------- -----------
(4)DTA401486では、DDOS version 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier versionsとなっていますが、 DDOS 7.7は既にEOSSのため対象から除外されている。7.10はor earlier versionsにまとめられている →ご認識の通りです。
(5)PowerProtect DD systems may encounter two disks per Device Group (DG) enter a failed state. Attempting to fail a third device on the Head Unit results in a system restart (Total offline state). これは、ドライブ2本はこの不具合で故障となり、3本目が不具合での故障ではなく、本当にHW故障に至った場合という理解で正しいでしょうか。
KBの概要セクション参照> 概要: On Data Domain Operating System (DDOS) versions 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13, Data Domain Restorers (DDRs) with drive firmware updates enabled may encounter false disk failures. Specifically, two devices per Disk Group (DG) can transition to an offline state due to a RAID module reference count issue in the kernel. This can lead to system instability and potential data availability risks. A fix has been integrated into DDOS versions 8.6, 8.5, 8.4, LTS2025 8.3.1.x, LTS2024 7.13.1.30, or later.
(6)check scanはどのようなタイミングで実行されるでしょうか。日常的に実行されるのかドライブ交換などのドライブ操作で実行されるのか知りたいです → KB内の記載にあるようにDrive Firmware アップデート時に実行されます。『During the drive firmware update process, the RAID command check scan may execute multiple times based on the number of devices in the system.』 はっきりとした記載でRAID command check scan がどのタイミングで実行されるのか、という情報はありませんでした。
回答ありがとうございます。 追加でDTAに記載されている 以下も確認させてください。 Each execution increases the RAID module's reference count in the Linux kernel; this reference count does not decrement. If the count rolls over to zero, the kernel blocks RAID from accessing internal gendisk structures, causing devices to be marked unreadable and moved to an offline state.
Each execution increases the RAID module's reference count in the Linux kernel; this reference count does not decrement. If the count rolls over to zero, the kernel blocks RAID from accessing internal gendisk structures, causing devices to be marked unreadable and moved to an offline state.
→こちらはその前に書いてあるDuring the drive firmware update process, the RAID command check scan may execute multiple times based on the number of devices in the system.の記載にあるRAID command check scan が行われるたびにRAID Moduleでのそのカウントが追加され続け カウントがRollOverして0になると、Diskへのアクセスができなくなる、というカーネルレベルでの動きを説明しているものと考えられます。そのためユーザでの確認などはできないと考えたほうがよさそうです。
ayas
Community Manager
•
7537 投稿
•
68231 ポイント
0
0
投稿済み 2026年2月5日 04:55
haku2さん
(1)DTAの対象機器はPowerProtect DDと記載がありますが、具体的に以下製品に該当すると理解で正しいでしょうか。
PowerProtect DDでも以下に関しては、対象バージョンと互換性がないため除外となる理解ですが正しいですか?
→KBにはDDOS 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier version が対象となっているのでアプライアンス毎での除外はないとお考え下さい。あくまでDDOSバージョンがその対象となります。
KB画面上部で『製品の変更』でDD6410 を選択しても以下のように対象機器となります。
(2)external storage とは、ES30やDS60の拡張 Enclosure を利用していること意味していますでしょうか。
→ご認識の通りになります。
(3)Device Group (DG) とは、Enclosure単位でしょうか。
→一般的にはご認識の通り同一Enclosure構成ですがEnclosureまたぎでのDGもあります。
参考:Dell EMC Knowledge Article 000011134 : Data Domain: How to Understand and Monitor Disk Reconstruction
• Data Domain uses global spares across all external enclosures.
確認には# storage show allコマンドでエンクロージャ毎のDG確認が可能です。
# storage show all
Active tier details:
Disk Disks Count Disk Additional
Group Size Information
------- ---------------- ----- -------- -----------
dg0 1.1-1.2, 1.4-1.7 6 2.7 TiB
dg1 2.1, 2.3-2.15 14 2.7 TiB
(spare) 1.3 1 2.7 TiB
------- ---------------- ----- -------- -----------
(4)DTA401486では、DDOS version 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier versionsとなっていますが、
DDOS 7.7は既にEOSSのため対象から除外されている。7.10はor earlier versionsにまとめられている
→ご認識の通りです。
(5)PowerProtect DD systems may encounter two disks per Device Group (DG) enter a failed state. Attempting to fail a third device on the Head Unit results in a system restart (Total offline state).
これは、ドライブ2本はこの不具合で故障となり、3本目が不具合での故障ではなく、本当にHW故障に至った場合という理解で正しいでしょうか。
→ご認識の通り、ドライブ2本が故障と誤認されてしまい、3本目が故障(不具合か本物の故障かを問わず)に至った場合になります。
KBの概要セクション参照>
概要: On Data Domain Operating System (DDOS) versions 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13, Data Domain Restorers (DDRs) with drive firmware updates enabled may encounter false disk failures. Specifically, two devices per Disk Group (DG) can transition to an offline state due to a RAID module reference count issue in the kernel. This can lead to system instability and potential data availability risks. A fix has been integrated into DDOS versions 8.6, 8.5, 8.4, LTS2025 8.3.1.x, LTS2024 7.13.1.30, or later.
(6)check scanはどのようなタイミングで実行されるでしょうか。日常的に実行されるのかドライブ交換などのドライブ操作で実行されるのか知りたいです
→ KB内の記載にあるようにDrive Firmware アップデート時に実行されます。『During the drive firmware update process, the RAID command check scan may execute multiple times based on the number of devices in the system.』
はっきりとした記載でRAID command check scan がどのタイミングで実行されるのか、という情報はありませんでした。
参考までに・・・・
check_scanなどで調べると以下のKBがあるので、おそらくDiskのリビルドや、Diskでの変更があった場合に実行されるのかもしれませんが
明記されているわけではないのでDTAに記載がある『Drive Firmware アップデート時に実行』されることが確定情報になります。
Dell EMC Knowledge Article 000025777 :Data Domain: Virtual Edition (DDVE) appliances report DDFS does not exist after change of system serial number
Dell EMC Knowledge Article 000046747 : Data Domain - RAID Recovery Procedure