未解決

haku2

が更新しました

10か月前

H

haku2

4 Apprentice

•

559 投稿

•

1886 ポイント

0

82

2026年2月4日 09:28

DTA 401486(PowerProtect DD)に関するご質問

(1)DTAの対象機器はPowerProtect DDと記載がありますが、具体的に以下製品に該当すると理解で正しいでしょうか。
 DD3300

    DD6300
 DD6400
 DD6900
 DD9400
 DD9900

PowerProtect DDでも以下に関しては、対象バージョンと互換性がないため除外となる理解ですが正しいですか?
 DD6410
 DD9410
 DD9910
 DD9910F

(2)external storage とは、ES30やDS60の拡張 Enclosure を利用していること意味していますでしょうか。

(3)Device Group (DG) とは、Enclosure単位でしょうか。

例えば、以下のEnclosure 1と2でDGが2つということでしょうか。
(EnclosureごとでRAID6が組まれてる理解です)

Disk Show State
-----------------
Enclosure   Disk                                 
             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 
---------   -------------------------------------
1            .  .  .  -  .  .  .  .  .  .  .  .  
2            .  .  .  S  .  .  .  .  .  .  .  .  
---------   -------------------------------------

他に確認する方法があれば教えてください。

(4)DTA401486では、DDOS version 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier versionsとなっていますが、
KB000331892では以下のように記載されていました。
On kernel versions 4.4 and 5.4 (used in DDOS 7.7, 7.10, 7.13, 8.0, 8.1, 8.2, and 8.3.0.x),
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000331892

また、以下も確認できます。
DD systems with external storage running early versions of DDOS 7.10 | 7.13 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3.0.x

上記から対象バージョンとなるのは以下となりますでしょうか。
7.7.x, 7.10.x, 7.13.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x,8.3.0.x

DTAではDDOS 7.7は既にEOSSのため対象から除外されている。7.10はor earlier versionsにまとめられている

(5)PowerProtect DD systems may encounter two disks per Device Group (DG) enter a failed state. Attempting to fail a third device on the Head Unit results in a system restart (Total offline state).
これは、ドライブ2本はこの不具合で故障となり、3本目が不具合での故障ではなく、本当にHW故障に至った場合という理解で正しいでしょうか。

(6)check scanはどのようなタイミングで実行されるでしょうか。日常的に実行されるのかドライブ交換などのドライブ操作で実行されるのか知りたいです

(編集済み)

  • ayas

    Community Manager

    •

    7537 投稿

    •

    68231 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年2月5日 04:55

    haku2さん

     

    (1)DTAの対象機器はPowerProtect DDと記載がありますが、具体的に以下製品に該当すると理解で正しいでしょうか。
    PowerProtect DDでも以下に関しては、対象バージョンと互換性がないため除外となる理解ですが正しいですか?


    →KBにはDDOS 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier version が対象となっているのでアプライアンス毎での除外はないとお考え下さい。あくまでDDOSバージョンがその対象となります。


    KB画面上部で『製品の変更』でDD6410 を選択しても以下のように対象機器となります。

    Image

     

     

    (2)external storage とは、ES30やDS60の拡張 Enclosure を利用していること意味していますでしょうか。
    →ご認識の通りになります。

     

     

    (3)Device Group (DG) とは、Enclosure単位でしょうか。
    →一般的にはご認識の通り同一Enclosure構成ですがEnclosureまたぎでのDGもあります。

     

    参考:Dell EMC Knowledge Article 000011134 : Data Domain: How to Understand and Monitor Disk Reconstruction

    • Data Domain uses global spares across all external enclosures.

     

    確認には# storage show allコマンドでエンクロージャ毎のDG確認が可能です。

     

    # storage show all
    Active tier details:
    Disk      Disks              Count   Disk       Additional
    Group                                Size       Information
    -------   ----------------   -----   --------   -----------
    dg0       1.1-1.2, 1.4-1.7   6       2.7 TiB
    dg1       2.1, 2.3-2.15      14      2.7 TiB
    (spare)   1.3                1       2.7 TiB
    -------   ----------------   -----   --------   -----------

     

     

    (4)DTA401486では、DDOS version 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13.1.20 or earlier versionsとなっていますが、
    DDOS 7.7は既にEOSSのため対象から除外されている。7.10はor earlier versionsにまとめられている
    →ご認識の通りです。

     

     

    (5)PowerProtect DD systems may encounter two disks per Device Group (DG) enter a failed state. Attempting to fail a third device on the Head Unit results in a system restart (Total offline state).
    これは、ドライブ2本はこの不具合で故障となり、3本目が不具合での故障ではなく、本当にHW故障に至った場合という理解で正しいでしょうか。

     

    →ご認識の通り、ドライブ2本が故障と誤認されてしまい、3本目が故障(不具合か本物の故障かを問わず)に至った場合になります。

     

     

    KBの概要セクション参照>
    概要: On Data Domain Operating System (DDOS) versions 8.3.0, 8.1, 8.0 and 7.13, Data Domain Restorers (DDRs) with drive firmware updates enabled may encounter false disk failures. Specifically, two devices per Disk Group (DG) can transition to an offline state due to a RAID module reference count issue in the kernel. This can lead to system instability and potential data availability risks. A fix has been integrated into DDOS versions 8.6, 8.5, 8.4, LTS2025 8.3.1.x, LTS2024 7.13.1.30, or later. 


    (6)check scanはどのようなタイミングで実行されるでしょうか。日常的に実行されるのかドライブ交換などのドライブ操作で実行されるのか知りたいです
    → KB内の記載にあるようにDrive Firmware アップデート時に実行されます。『During the drive firmware update process, the RAID command check scan may execute multiple times based on the number of devices in the system.』
    はっきりとした記載でRAID command check scan がどのタイミングで実行されるのか、という情報はありませんでした。

     

     

    参考までに・・・・

    check_scanなどで調べると以下のKBがあるので、おそらくDiskのリビルドや、Diskでの変更があった場合に実行されるのかもしれませんが
    明記されているわけではないのでDTAに記載がある『Drive Firmware アップデート時に実行』されることが確定情報になります。

     

    Dell EMC Knowledge Article 000025777 :Data Domain: Virtual Edition (DDVE) appliances report DDFS does not exist after change of system serial number

     

    Dell EMC Knowledge Article 000046747 : Data Domain - RAID Recovery Procedure 


    Dell EMC Knowledge Article 000032123 : Data Domain: Slow Disk Drive Analysis 

     



  • haku2

    4 Apprentice

    •

    559 投稿

    •

    1886 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年2月5日 08:50

    @ayas​さん

    回答ありがとうございます。
    追加でDTAに記載されている 以下も確認させてください。
    Each execution increases the RAID module's reference count in the Linux kernel; this reference count does not decrement.
    If the count rolls over to zero, the kernel blocks RAID from accessing internal gendisk structures, causing devices to be marked unreadable and moved to an offline state.

    ドライブごとに最大アクセス回数が決まっており、その回数に達するとオフラインになるという理解で正しいでしょうか。
    ドライブ故障する前に切り離す仕組みでしょうか。

    また、このカウント(参照数)を確認する手段はない理解で正しいでしょうか。

  • ayas

    Community Manager

    •

    7537 投稿

    •

    68231 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年2月6日 08:27

    haku2さん

     

    ご返信をありがとうございます。

     

    Each execution increases the RAID module's reference count in the Linux kernel; this reference count does not decrement.
    If the count rolls over to zero, the kernel blocks RAID from accessing internal gendisk structures, causing devices to be marked unreadable and moved to an offline state.

     

    →こちらはその前に書いてあるDuring the drive firmware update process, the RAID command check scan may execute multiple times based on the number of devices in the system.の記載にあるRAID command check scan が行われるたびにRAID Moduleでのそのカウントが追加され続け
    カウントがRollOverして0になると、Diskへのアクセスができなくなる、というカーネルレベルでの動きを説明しているものと考えられます。そのためユーザでの確認などはできないと考えたほうがよさそうです。