El otro día nos paso un fallo fatal. En un sistema con un gabinete M1000e, 5 blades M630, 2 switches ethernet, 2 de fibra y 6 PSU 3000W CA/CC, al morir la primera PSU dejó bloqueados los switches dejando inutilizado todo el sistema. Para ello tuvimos que quitar alimentación y volver a dar para hacer un reset de estos switches.
No entiendo ni me puedo explicar como puede suceder algo similar en un sistema de alimentación de rejilla 3+3. El resto de equipos conectados a la misma fase no experimentaron ningún fallo, simplemente un pequeño evento sobre la alimentación.
Me alegra verle de nuevo en la comunidad, aunque sea para comentarnos esta mala experiencia con su M1000e.
De acuerto, entiendo la situación. En general, haría falta más información para determinar la razón del problema. Por comenzar por algún sitio, lo primero sería determinar qué versión de firmware tienen el chasis y los M630 en este momento: iDRAC, CMC, BIOS, firmware de la PSU. ¿Podría verificarlo? La recomendación siempre es estar al último nivel.
¿Este M1000e está conectado a un SAI? ¿O a varios? ¿Podría confirmar la configuración de redundancia de energía? Ha comentado que tiene una alimentación en rejilla 3+3. Según la documentación, una configuración 3+3 es un redundancia de AC, es decir, varias líneas de entrada de energia.
Por último, si el chasis estuviera en garantía, el soporte analizaría el log para ver si se ha registrado algún evento adicional en el momento de falló. Si la máquina no está en garantía, puede intentar echar un vistazo al log, tanto del CMC como de los blades en busca de algún mensaje fuera de lo común.
Quedo a la espera de cualquier comentario. Un saludo.
El chasis está conectado a dos UPSs diferentes las cuales cada una alimenta a 3 PSU del chasis. Se ha revisado los logs y se advierte algún evento referente a la alimentación. En el CMC se observa como las 3 primeras fuentes pierden el power input durante menos de 0,1s pero la 1 (la afectada) no se recupera.
En los eventos de la SAI asociada a dichas UPS se ve que soporta una carga muy grande (debido al corto de la PSU afectada) pero ningún fallo en el funcionamiento.
En los blades se observa que pierden la conexión con los switches.
En cuanto a la versión de los elementos, no es posible actualizar sin previa justificación. Sería necesario que una de las versiones tuviera como corrección algo referente a la gestion de la energía para que no sucediese esto y despues tendría que pasar un prótocolo de seguridad antes de poder cargar la nueva versión. El sistema es de seguridad y no se puede modificar versiones sin justificación. ¿Éxiste alguna version del CMC que corrija algún aspecto que pudiese solventar que los switches se queden colgados al morir una fuente?
Entiendo su política. Para poder responderle, todo depende de la versión de firmware de base que parta en este momento. Sabría decirme qué versión de firmware de la CMC tiene actualmente? Así como las iDRAC/BIOS de los blade?
Respecto a los M630, la versión de BIOS es la 1.4.5 de Diciembre de 2015, mientras que la más actual es de Julio 2021, la 2.13.0. Están 14 versiones por debajo de la más actual.
La iDRAC, tienen la versión 2.21.21.21 de Noviembre 2015. La más actual es la 2.81.81.81 de Julio 2021. Está 13 versiones por debajo.
Respecto a la CMC del chasis, tienen la versión 5.11.200 de anterior a Junio de 2018. Mientras que la versión más actual es la 6.21.200 de Diciembre 2019.
Estas son todas las correcciones y mejoras de la BIOS que solucionan las versiones más recientes desde la que tiene instalada hasta hoy:
- Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures - CVE) such as CVE-2020-12357 and CVE-2020-12360. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x0b00003e. - Updated the Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x46. - Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures - CVE) such as CVE-2020-0592, CVE- 2020-8696, CVE-2020-8698, CVE-2020-8705, CVE-2020-8749, and CVE-2020-8755. - Updated the Intel SINIT to v3.1.4_20191029. - Updated the Intel Management Engine firmware to version SPS_E5_03.01.03.079.0_GR_WBG_REL. - Corrected an issue where, under certain conditions, the system halts when trying to boot from PXE. - Fixed an issue in EFI_RESET_SYSTEM runtime service that resulted in the Oracle VM having kernel dump record after system reboot. - Removed the Correctable Error Warning threshold SEL event. - Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures-CVE) such as CVE-2019-0124 and CVE-2019-0151. - Updated the intel SINIT to v3.1.3_20190718. - Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures-CVE) such as CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2019-11091, and CVE-2019-0089. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x0B000038. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x43. - Updated the Intel Management Engine firmware to version SPS_E5_03.01.03.072.0_GR_WBG_REL. - Support for the iDRAC8 2.70.70.70 version. - Added setup option Lower Memory Mapped I/O Base to 512 GB. Default is set to Disabled. - Enhanced protection for the DIMM Serial Presence Detect (SPD) data. - When booting to RHEL 8, the following message is displayed: Kernel panic - not syncing: Fatal hardware error! - Fixed an issue pertaining to the PCR2 measurement. When TPM is enabled, the PCR2 values were sometimes inconsistent when the CSIOR was enabled. - Enhanced the BIOS security protection features. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x0B000033. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x41. - For memory sizes less than 1 TB, updated the MTRR algorithm to the same behavior as 2.4.2 and earlier BIOS versions. - Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-3639 (https://dell.to/3zaTufj). - Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-3640 (https://dell.to/3j6S5AP). - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x0b00002E. - Updated the Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x3D. - Added setup option QPI Link L1 Power Management. Default is set to Enabled. - Added setup option Lower Memory Mapped I/O Base to 512 GB. Default is set to Disabled. - Added proper identification for maximum DIMM speed of 2666 MHz. - Updated the Intel Xeon Processor Microcode to address CVE-2017-5715 (https://dell.to/2WjAgFx). - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x2A. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x3C. - CVE-2017-5753 and CVE-2017-5754 are addressed by Operating System & Hypervisor updates. - For more information, visit https://dell.to/3zh6S1C. - Added a workaround to fix false Multibit memory errors after a CPU IERR. - Added workaround to address the uncorrectable errors on RDIMMs with specific vendor or the rev Register Clock Driver (RCD). - Updated ECRC (end-to-end CRC checking) to prevent the OS from changing the BIOS settings. - Fixed CPU machine check issue when the Write Data Cyclic Redundancy Check (CRC) is enabled. - Updated the Intel Processor and Memory Reference Code (MRC) to PLR11. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x21. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x3A. - Improved the PCIe Slot CTLE settings for the E5-2600 v4 processors. - Secure MOR change to support the Windows 2016 R3 server version. - Added support for the Redfish management interfaces. - Added improvements to Non-Volatile Memory Express (NVMe). - Added improvements to the Secure Boot Custom Policy settings. - Added improvements to the S130 storage. - Export log issues in the Non-Volatile Memory Express (NVMe) Human Interface Infrastructure (HII). - The Intel Xeon Processor E5-2600 v4 based system may have CPU Internal error (iERR) and Machine Check error when idle. - Rarely, the system may stop responding because of a power failure during the boot process. - Updated the Intel Processor and Memory Reference Code to PLR8. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x1F. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x39. - Updated the Intel Processor and Memory Reference Code to PLR4. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family Processor Microcode to version 0x1E. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to version 0x38. - Updated the Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) BIOS and SINIT Authenticated Code Module (ACM) to version 3.1.0. - The Intel TXT feature is supported with Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. - Updated TPM version 2.0 support. - Updated the integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Human Interface Infrastructure (HII) to version 2.40.40.05. - Updated text in the BIOS Setup menu help content. - Changed the default setting of BIOS Setup option In-System-Characterization to Disabled. - The boot order may change after updating the BIOS version. - The cause of system internal error (IERR) is not getting logged. - Updated the Intel Xeon Processor E5-2600 v3 Product Family Processor Microcode to 0x37. - Updated the Intel Management Engine (ME) firmware to SPS_E5_03.01.03.030.0_WBG_REL. - Updated the Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) BIOS and SINIT Authenticated Code Module (ACM) to version v3.0.5. - Added support to JEDEC serial present detect (SPD) 1.1. - Added support for memory module with 128 GB DIMM size. - Updated text in the BIOS Setup Menu help content. - Intermittent PCIe slot training errors. - While rebooting, server that used E5-2603 or 2609 processor (6-core Low Core Count (LCC) processor) displayed the Red Screen of Death (RSOD) error. - After importing a platform key, the Secure Boot feature is forced to get enabled. - Unused DIMM clocks are not disabled for E5-2600 v3 CPU-based system. - Watchdog timer event log is missing from the ELog and Windows Event Log. - CPU is not frequently polling the DIMM temperature sensor. - System cannot boot by using DVD or HDD. - During the POST stage on the console redirection, an option to press the F12 key is not displayed on the monitor. - Updated the Intel processor and memory reference code to MR2. - Updated the Intel Xeon processor E5-2600 V4 product family processor microcode to 0x17 - Fixed an issue where mouse device trail is seen while moving cursor quickly in the HII browser. - Updated the Intel processor and memory reference code to version 3.0.0. - Added support for Intel Xeon processor E5-2600 V4 product family. - Updated the Intel Management Engine (ME) firmware to SPS_E5_03.01.03.021.0_WBG_REL. - Updated PERC S130 option ROM (OPROM) and Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) drivers to version 4.2.0-0009. - Added support for new PM1725 category. - Improved NVMe version 1.1 export log. - Updated NVME UEFI driver to version 2.5. - Added support for Unified Extensible Firmware Interface(UEFI) version 2.4 - Added Global Slot Boot Driver Disable option. - Fixed an issue where mouse device trail is seen while moving cursor quickly in the HII browser.
Y éstas, las correciones de la iDRAC:
- iDRAC login failure using FQDN - Redirection to IP address during iDRAC login with Hostname when IPv4 is enabled - iDRAC login failure through host OS while OS to iDRAC pass through is set to USB-NIC. - iDRAC login failure using FQDN when there is mismatch in FQDN and iDRAC DNS name. - iDRAC login failure using FQDN when IPv6 is enabled. - iDRAC login failure using FQDN when AD is configured with DNS server. - Failures in uploading Putty public key - iDRAC login failure using FQDN after domain is updated. - OpenSSL CVE-2021-23840, CVE-2021-23841 - Host header security issue fix along with RACADM support to enable/disable the host header checks and configure an allow-list of host headers. - Fixed the issue that caused Redfish to return a 503 status after entering the right credentials. - Fix for Security issue CVE-2021-21510. - Fixed an issue that displayed incorrect Power Metrics data through Redfish. - Fixed an issue that displayed incorrect System Memory through Redfish. - Fixed the issue that caused failure in RACADM commands. - Fixed an issue that caused a failure in inventory of some storage devices. - Fixed failed launch of virtual console with Java plug-in. - Fixed issue with adding comment in Lifecycle Log. - Fixed an issue where UEFI10060 and PWR1006 messages are logged intermittently during host reboots. - Fixed the issue that displayed an error about DIMM_PG voltage to be out of range. - Fixed an issue that caused sluggish iDRAC UI performance while multiple WSMan sessions are running. - Fixed an issue launching iDRAC Web UI from FQDN. - Enhanced VNC password strength. - Added support for RFC3414 compliant SNMPv3 traps. - Fixed an issue that caused sluggish iDRAC UI performance while multiple WSMan sessions are running. - Fixed an issue where UEFI0060 and PWR1006 messages are logged intermittently during host reboots. - Fixed an issue with firmware update using Simple Update action with OS deployment pack through Remote Share in Redfish. - Fixed an issue that was causing the thermal attribute to display an output error during iDRAC reset. - Fixed an issue wherein setting the BootSourceOverrideEnabled value to continuous was resulting in an error. - Fixed an issue where the supported actions were not getting displayed when running a get operation on redfish/v1/Systems/System.Embedded.1/SecureBoot URI. - Fixed an issue where updating the firmware using /redfish/v1/UpdateService/Actions/ UpdateService.SimpleUpdate URI wasrestarting the system. - Fixed an issue which was causing the post operation to display an error-"FAIL: status code 503 returned" while importingthe server configuration profile in redfish. - Fixed an issue with Micron MTFDDAK1T9TDD drives with firmware F003 were displaying incorrect values in WSMANresulting in failed compliance reporting. - Fixed an issue that was causing higher fan speeds after iDRAC firmware was updated to version 2.70.70.70 in systems withsoftware RAID configuration. - Fixed an issue causing sluggish iDRAC performance on PowerEdge R930. - Fixed an issue wherein iDRAC UI and RACADM were displaying incorrect maximum memory capacity. - Fixed an issue with iDRAC Virtual Console which was not accessible using ActiveX or HTML. - Fixed an issue where iDRAC was running out of system memory due to increase in syslogd memory. - Fixed an issue where iDRAC Virtual Console was failing to launch with an active directory user login. - Fixed an issue wherein the power metrics support was not preset for Dell EMC PowerEdge C6320 and C6320p. - Fixed an issue wherein the SSL certificate chain was not getting reported entirely through Open SSL. - Fixed CVE-2020-11868 - Added support for Samsung (PM1733, PM1735) NVMe drives. - Fixed an issue of blank screen display while launching iDRAC virtual console with HTML5 plugin through CMC - Fixed an issue with ValueName regex not matching the schema definition for some of the properties in the BIOS Attribute Registry and the Boot Sources Registry returned by Redfish API - Fixed an issue with the Message ID for RAC1195 Summary not displaying the complete IPv6 address information when changing the Virtual Console, Virtual Media, or the RFS settings using the iDRAC web interface - Fixed an issue with iDRAC firmware update from the OS failing with an error about virtual device being unreachable because of BitLocker or other security software - Fixed an issue with repository update job displaying as failed in the job queue eventhough all firmware updates that are included in the repository are successful - Fixed an issue with firmware update failing when only IPv6 address is provided in Lifecycle Controller GUI - Fixed an issue with Firmware update using the action Simple Update with OS deployment pack through Remote Share in Redfish interface - Fixed an issue with Lifecycle Controller operations applied through System Services Manager exceeding on-screen timeout limit - Fixed an issue with Firmware update using FTP with SOCKS4 proxy type not working in iDRAC GUI - Added support for 750W MM PSU for PowerEdge platforms - Added support for 2000W MM PSU for PowerEdge C4130 - Added support for Quadport Intel(R) 10GbE 4P X710-t Adapter - Added support for firmware update for Intel P4500, P4600 and Express Flash NVMe PCIe SSD drives - Added support for firmware update for iDSDM - Added support for firmware update via HTTP/S - Added support for SCP operations via HTTP/S - Added support for Redfish 2016 R2 and R3 APIs including PCIe device inventory, OS Host Interface access and Privilege registry - Added support for Redfish 2017 R1, R2, and R3 APIs including boot source configuration, virtual media management and maintenance window scheduling - Added support for query parameters - Added Restful API support for vMedia operations - Added IPv6 support to USB NIC OS pass through - Added support for SNMP and Syslog alerting to user tracking LCL messages - Added support for boot order enable/disable control to SCP and RACADM - Added support for GetRemoteServicesAPIStatus in RACADM - Added support for force change password for user with default credentials - Added HTTPS support for Firmware Update feature - Security/IPS fixes - Fixed an issue where power supply mismatch was being reported impacting power state of server - Fixed an issue with firmware update when performing firmware update of devices after LC wipe Authentication: - Changed the required privileges for configuring Directory Services from the Operator role to Administrator role - Fixed an issue that was allowing users with Operator role to perform certain actions that require higher privileges using Redfish Security: - Fixed an issue that was causing TLS 1.1 and TLS 1.2 ciphers to be listed even if the iDRAC was configured to use TLS 1.2 only - Fixed a CGI logout binary issue - Fixed an issue that allowed users to stop the firmware booting at U-boot by setting persistent U-boot variables iDRAC and LC firmware - Fixed incorrect LC log message for automatic update when LC was disabled. Monitoring and alerting - Fixed incorrect reporting of fan RPM speed for PowerVault MD14xx enclosures. Automation - API and CLI - Fixed an issue that was preventing a CMC user name from being created using local RACADM, if the name had a space. Local RACADM in OpenManage 9.1.0 contains the fix - Fixed an issue that was preventing the following local RACADM command from retrieving all the available event-filter configurations: - racadm eventfilters get -c idrac.alert.all Local RACADM in OpenManage 9.1.0 contains the fix - Fixed an issue that was preventing the following local RACADM commands from retrieving the inventory details if all the OS drives (A:-Z:) were mapped - racadm swinventory - racadm hwinventory Local RACADM in OpenManage 9.1.0 contains the fix Security - Fixed CVE-2018-1243 and CVE-2018-1244. Hardware - server or storage platform specific - Added support for single or dual HBA330 on PowerEdge FD332. iDRAC and LC firmware - Added support for using virtual media over HTTP and HTTPs. - Added support for Subject Alternate Names for CSR. - Added JSON file format support to Server Configuration Profile. Monitoring and alerting - Added support for MCDRAM monitoring for PowerEdge C6320p. Networking and IO - Added support for SMBv2 protocol in LC. SMBv1 is no longer supported. - In LC UI, the default URL on the FTP page is changed from https://dell.to/3sDcOzp to https://dell.to/3j69kCa. OS deployment - Added support for OS deployment from bootable USB using LC. Automation - API and CLI - Added support for following operations in RACADM and WSMan for Raidcfg CLI command parity: - Importing secured foreign configuration with passphrase - Displaying foreign key Ids - Enabling and disabling persistent dedicated hot spare - Canceling initialization of virtual disk - Making a physical disk online or offline - Replacing a physical disk in a virtual disk with a different physical disk - Setting a virtual disk as the boot disk - Added Redfish support for storage inventory and monitoring. - Added Redfish support for network inventory and monitoring. - Added Redfish support for memory (DIMMs) inventory and statistics. - Added Redfish support for Update Service. - Added support for modifying user interface title bar information using RACADM. - Added support for modifying front-panel access settings in WSMan. Security - Added support for advanced user settings for ciphers. SupportAssist and parts replacement - Added support to upload SupportAssist collection to Dell EMC using iDRAC Service Module. - Added support to collect details of the first power-on of iDRAC to SupportAssist collection. Update - Added support in LC UI for updating firmware for Intel P4500 and P4600 SSD drives. - Fixed code to correct intermittent PCIe SSDs not reporting in iDRAC GUI issue. - Fixed the issue of iDRAC intermittently not populating inventory details. - Improved the JffS2 file system recovery logic to avoid iDRAC boot hang. - Fixed the issue of HBA330 card not being displayed in BIOS and iDRAC. Security - Fixed CVE-2018-1207, CVE-2018-1208, CVE-2018-1209, CVE-2018-1210, and CVE-2018-1211. Networking and IO - Removed support for SMBv1 protocol. All iDRAC features now support SMBv2/SMBv3 protocols. For information on enabling SMBv2/SMBv3 protocols, see the Operating System documentation. - Preview Configuration does not give details about the Values that are modified in SCP redfish. - Redfish SCP, reset iDRAC, first attempt using ImportBuffer always fails for status code 400. - Redfish SCP ImportBuffer, pass in string value larger than 20KB fails for status code 500. - Wrong Status code when user Exports to remote share when LC is Disabled - When using LC UI to export SupportAssist Collection to a CIFS share, error message was displayed. - Updating Intel X710 firmware to 18.0.16 was failing. - Unexpected Lifecycle Log entries on every update of the Broadcom NIC firmware: EX: SUP0518 - Successfully updated the NULL firmware to version NULL. EX: SUP0516 - Updating firmware for NULL to version NULL. - No TPM2.0 warning message was displayed when updating BIOS/NIC firmware using LC-UI. - When trying to export hardware information on SupportAssist page on LC UI, the "Next" button was disabled. - Crash occurred while restoring server profile. - Job failed when updating the BIOS firmware. - QR code displayed during initial setup wizard on LC UI page directs to https://dell.to/3j6KnGU Hardware (server/storage platform specific) - Added support for NVIDIA Tesla Volta PCIe and SXM2 cards for PowerEdge C4130 platform. iDRAC/LC firmware - Audit log messages added to Lifecycle Controller logs to indicate iDRAC reset cause. - Support Redfish BIOS configuration by implementing Redfish 2016 Release 1 Attribute Registry and BIOS schemas. - Support Redfish Secure Boot configuration by implementing Redfish 2016 Release 1 Secure Boot schemas. - Added support for JSON format SCP files to the Redfish SCP import and export operations. - Enabled export, preview, and import of local SCP files or size greater than 20 kB. - Updated OpenSSH to 7.4p1. - Upgraded to OpenSSL 1.0.2k. Monitoring and alerting - Added WSMan support for getting host server full screen-shot. - Added iDRAC support for storage of raw HCI data for VxRail, XC, and other HCI solutions added for OME/Dell consoles. Networking and I/O - Added support for NTLMv2 CIFS share. Security - Added option to enable or disable vMedia using GUI, RACADM, and WSMan. To provide better control over security, port 5900 is closed when: - vConsole and vMedia feature is disabled - vConsole and vMedia feature license bits are disabled (iDRAC Enterprise license is not installed) This is not applicable to modular systems. SupportAssist and parts replacement - The SupportAssist Collection in 13G now contains an HTML viewer, that is bundled along with the SupportAssist Collection and can be immediately accessed once the collection is complete. This can be viewed without uploading to the Tech Support site. This collection provides a massive amount of detailed system information and logs. - The Collection Viewer displays the inventory, configuration, and LC-related information of the iDRAC. - User can navigate the HTML Viewer for overview of the system info, SEL entries, board, CPU, Memory, Power, PCI devices, Network (Ethernet and Fibre), Storage (Controllers, Enclosures, Batteries, and Disks), and Sensors. - Fixed occasional driver pack update failures when performed through iDRAC GUI, WS-MAN API, or remote RACADM command. - NTLMv2 policy support for CIFS share while using SCP feature over all out of band iDRAC interfaces. - Fix for occasional iDRAC unresponsiveness caused by upgrades via Firmware RACADM or have an active SOL or SSH sessions while firmware upgrade is in progress. - Allow libwebsocket headers of up to 8192 characters. - License self-service portal link on iDRAC license page in GUI updated with Digitallocker URL. - Fixed the Import Buffer size limit for Server Configuration Profile (SCP) import operations via Redfish interface. - Fixed incorrect URL within the Redfish Server Configuration Profile (SCP) schema. - Special Note - This release does not include a fix for customers who upgrade via Firmware RACADM or have an active SOL or SSH sessions while firmware upgrade is in progress, which can lead to the iDRAC becoming unresponsive. These customers need to install the 2.40.40.40 release using an alternate methods (like GUI or via DUP) or wait for the next release to upgrade. Customers using 2.30.30.30 or higher are not impacted by this issue. - Fixed mouse attach/detach issue on VNC Viewer. - Implemented fix for PowerEdge C6320 to show OEM FRU content in ipmitool FRU command. - Fixed HDD thermal protection, and as a result fan speeds may increase on certain systems Hardware - Added support of Amulet card on PowerEdge M830 iDRAC/LC firmware - Added FIPS 140-2 cryptographic support. - Added support for Redfish version 1.0.2. - Added support for Server Configuration Profile via Redfish interface. - Added firmware update support for the following PSUs: - Flextronics 1600W PSU - PSU 1100W -48v DC support on DSS 2500 - PSU 550W HVDC PSU support on DSS 1500/1510 - 1100W 240V DC and 220V AC. - 13G Lite-On 750W PSU - 13G Lite-On 1100W PSU - Security, support for TLS 1.1 and higher is enabled. You can select TLS 1.0 and higher, TLS 1.1 and higher, or TLS 1.2 only. [Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, and Windows 7 do not support TLS 1.2 and TLS 1.1. Install the following update to enable TLS 1.2 and TLS 1.1 as a default secure protocols in WinHTTP in Windows: https://dell.to/3ykJz5L] - OpenSSL upgrade Supports LDAP authentication with OPEN-DS. OPEN-DS must have DH key larger than 768 bits. - Downgrading CMC firmware using shared update from iDRAC is not allowed when FIPS is enabled in CMC. - Support for riser configuration for Dell PowerEdge R730xd with an Intel Xeon E5-4600 v4 family processor installed. - Support for Server Configuration Profile (SCP) via Redfish Interface. SCP Import, Export, and Preview are supported. -Added support for the Intel E5-26xx v4 family of processors. -Added support for Redfish 1.0, which a standard for data center and systems management that delivers improved performance, functionality, scalability, and security. This is designed for simple and interoperable management of modern scalable platform hardware and for quick and effective implementation. -Added support for HTML5 virtual console and virtual media. -Added support for enhanced and flexible back plane zoning or split modes.The current zoning on 24 drive Dell PowerEdge R730xd server is 12+12.This is enhanced to 4+20, 8+16, 16+8, and 20+4 configurations in iDRAC version 2.30.30.30. -Added Remote iDRAC Hard Reset feature, which allows you to reset the unresponsive iDRAC servers. This feature requires installation of the iDRAC Service Module (iSM). -Added support for PERC 9.3 version of firmware. -Added support to manage and monitor 192 to 240 virtual disks supported by the PERC H830 Adapter if auto-configuration is enabled through PERC controller BIOS, Human Interface Infrastructure (HII), and Dell OpenManage Server Administrator (OMSA). -Added support to update firmware of SATA HDD devices. -Rebranded Tech Support Report feature to SupportAssist Collection. -Added support for IPMI 2.0 version 1.1 and IPMI 5/6 Errata. -Enhanced the hard-disk event logging to SEL that are connected to Dell PowerEdge C4130 server. -Added support of GPU thermal status report in iDRAC user interface. -Added HTTP support in Dell Lifecycle Controller UI for file operations. -Added an option to enable or disable vLAN port. -Added initial Setup Wizard feature in Dell Lifecycle controller UI for initial setup of the system. -Added support for HBA H330 Mini Mono and HBA H330 adapter controller -Added support for the ConnectX-4 Lx Dual Port 25 GbE DA/SFP rNDC(Network Card). -Support for SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 and RHEL 7.2 operating systems from LC UI. -Added Disk Cache policy option while creating a virtual disk by using PERC S130. -Added support for the following PCIe SSD cards: - Dell Express Flash NVMe PM1725 800GB PCIe SSD Controller - Dell Express Flash NVMe PM1725 1.6TB PCIe SSD Controller - Dell Express Flash NVMe PM1725 3.2TB PCIe SSD Controller - Dell Express Flash NVMe PM1725 1.6TB PCIe SSD Adapter - Dell Express Flash NVMe PM1725 3.2TB PCIe SSD Adapter - Dell Express Flash NVMe PM1725 6.4TB PCIe SSD Adapter -Critical alerts are not generated if hard drives fail. -Cannot export Lifecycle Controller log to the NFS share using the Lifecycle Controller web interface. -On iDRAC version 2.10.10.10 and later, CSR displays an Unable to Print attribute error. -Certificate Signing Requests (CSR) generated using iDRAC web or command-line interface is signed using SHA-1 signature algorithm. -Dell Internal Dual SD Module (IDSDM) displays an incorrect firmware version. -Setting SMTP password using certain special characters is not allowed. -On 12th generation of PowerEdge server, PSU firmware update fails if the BIOS and PSU are updated together. -Ability to change iDRAC.ipblocking attributes that are set to default value using the RACADM interface. -iDRAC GUI violates RFC 1123 by allowing a dot at the end of host name if it is followed by an alphabet.
FInalmente, estos son algunos de los arreglos de la CMC:
- Fixed an issue causing LCD freeze by implementing watchdog based recovery mechanism. - Fixed an issue causing memory leak to improve SNMP performance. - Fixed an issue causing CMC or chassis to enter failsafe mode due to memory leak. - Fixed an issue causing CMC to become unresponsive and lose SSH access. - Applied Linux kernel patches to address new security vulnerabilities. - Enabling force change of password feature to adhere to SB-327 Regulations of California, USA. - Supporting CLI command to re-generate SSH self signed key. - Updated the OpenSSH open source package to version 7.9p1 - Updated the OpenSSL open source package to version 1.0.2 - Changing the iDRAC DNS name from CMC. - Enabling CLI prompt to display chassis name. - Fixed an issue causing all the blades in the chassis to be in a 'not ready' state or 'iDRACs remain offline' during chassis power cycle. - Updating the Linux kernel open source package to version 4.9.31. - Enabling windows file sharing protocol version SMBv2 and SMBv3. - Enabling windows security support provider interface authentication NTLMSSP. - Updating the OpenSSH open source package to version 7.6p1. The minimum key length required for SSH is 1024 bits. - Supporting slot names with a length of 24 characters to identify individual servers. - Enabling SNMP trap for the TMP8501 alert. - Extending fabric flex address configuration support in chassis profile XML file. - Supporting 128-bit session identifiers. - Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 cryptography capability. The CMC 6.00 release is FIPS certified version (Certification Number: #2861).
En conclusión, tomando en consideración lo atrasadas de sus versiones de firmware y la cantidad de arreglos que a lo largo de los años han incorporado las nuevas versiones deben ustedes tomar la decisión de si merece o no la pena actualizar.
En mi opinión no se trata tanto de buscar o no un fix para un problema de las PSU en concreto. Se trata de todos los errores que a lo largo de los años hemos identificado y corregido en las constantes actualizaciones de firmware. Actualizar significa proteger la máquina respecto a todos estos errores. Pero insisto, ustedes saben que es lo mejor para su infraestructura. Yo sólo puedo recomendarles como técnco de Dell que lleva algunos años ya trabajando con servidores PowerEdge que mantener un servidor actualizado es una buena práctica desde nuestro punto de vista.
Espero que esta información le sirva de ayuda y le oriente a tomar la mejor decisión para su hardware.
DiegoLopez
6 Operator
•
2668 Publicaciones
1009
0
Publicado August 17th, 2021 08:00
Hola @dknalca,
Me alegra verle de nuevo en la comunidad, aunque sea para comentarnos esta mala experiencia con su M1000e.
De acuerto, entiendo la situación. En general, haría falta más información para determinar la razón del problema. Por comenzar por algún sitio, lo primero sería determinar qué versión de firmware tienen el chasis y los M630 en este momento: iDRAC, CMC, BIOS, firmware de la PSU. ¿Podría verificarlo? La recomendación siempre es estar al último nivel.
¿Este M1000e está conectado a un SAI? ¿O a varios? ¿Podría confirmar la configuración de redundancia de energía? Ha comentado que tiene una alimentación en rejilla 3+3. Según la documentación, una configuración 3+3 es un redundancia de AC, es decir, varias líneas de entrada de energia.
Por último, si el chasis estuviera en garantía, el soporte analizaría el log para ver si se ha registrado algún evento adicional en el momento de falló. Si la máquina no está en garantía, puede intentar echar un vistazo al log, tanto del CMC como de los blades en busca de algún mensaje fuera de lo común.
Quedo a la espera de cualquier comentario.
Un saludo.