POWERSTORE - RED DE STORAGE NVMe y iSCSI

Hola comunidad. 

Tengo un Storage POWERSTORE 1000T. Creé una red de storage con proósitos iSCSI y NVME. Me di cuenta que el puerto del Switch hay que configurarlo con flowcontrol receive on para iSCSI y con flowcontrol receive off para NVMe. ¿Cómo se puede hacer esto si uso los mismo puertos?. Es una red compartida por los 2 protocolos.

Gracias

  • DELL-Marco B

    Moderator

    •

    3980 Publicaciones

    603

    0

    Publicado September 26th, 2022 06:00

    Hola,
    para este modelo en la documentación solo veo la posibilidad de activar o desactivar el flowcontrol. No veo otras opciones en este sentido.

    https://dell.to/3E2TQJY

    Marco

     