未解决

RysterZhu

已更新

3 years ago

R

RysterZhu

2 Intern

•

18 帖子

0

311

November 4th, 2023 04:19

检测到不可读扇区

MD3400,Raid6+1热备

在先后两块硬盘降级后,换上了新硬盘

然后经过3天重建和覆写完成,有告警信息“检测到不可读扇区”

但是所有硬盘指示灯正常,看不出是哪块硬盘错误,只显示了虚拟磁盘位置

日志如下:

日期/时间: 23-11-2 20:57:55
序列号: 24855
事件类型: 6700
事件类别: 错误
优先级: 严重
事件需要注意: 对
事件发送警报: 对
事件可见性: 对
说明: 检测到不可读扇区
事件特定代码: 0/0/0
组件类型: 虚拟磁盘
组件位置: 虚拟磁盘 home2
记录者: 以下插槽中的 RAID 控制器模块 1

原始数据:
4d 45 4c 48 03 00 00 00 17 61 00 00 00 00 00 00
00 67 1d 01 d3 9c 43 65 01 00 00 10 00 00 00 00
01 00 00 00 01 00 00 00 0d 00 00 00 0d 00 00 00
0a 00 00 00 00 68 00 6f 00 6d 00 65 00 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 01 02 38 00 00 00 20 00 0b 07
60 0a 09 80 00 d2 24 91 00 00 04 36 5a 54 d1 11
c6 06 35 ef 05 00 00 00 50 00 c5 00 ca 05 85 2b
10 00 0b 87 c6 90 b0 e1 02 00 00 00 00 00 00 00
0c 00 00 00

请问应如何处理?谢谢!
  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 November 6th, 2023 06:59

    您好!

     

    抽空做一下一致性检查看看。参考下面文档的81页的“检查数据一致性”部分。

     

    Dell EMC PowerVault MD 34XX/38XX Series 存储阵列管理员指南

    https://dl.dell.com/topicspdf/pwv-md34xx38xx-ag_zh-cn.pdf

     

  • RysterZhu

    2 Intern

    •

    18 帖子

    0

    0

    已发布 November 6th, 2023 13:56

    @LeoLi​ 一致性检查可以检查出哪些文件损坏吗?即使这些文件无法恢复

    一致性检查可以找出错误扇区并自动隔离吗?或有其他方法隔离错误扇区,或更换相应硬盘?

    Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    November 7th, 2023 02:51

    您好!

     

    “检查一致性”是主要验证数据和冗余信息。特别是在重建过程中检检测到不可读扇区,一般都是建议先做一致性检查。一致性检查会验证和纠正容错虚拟磁盘的镜像或奇偶校验数据。戴尔本来也建议在每个虚拟磁盘上每 30 天执行一次“一致性检查”,所以您不用担心。

     

    还有,做完一致性检查后再去看是否要更换磁盘。

  • RysterZhu

    2 Intern

    •

    18 帖子

    0

    0

    已发布 December 1st, 2023 04:14

    @LeoLi

    做完一致性检查后找到介质错误,如何确定需要更换哪块或哪些硬盘?

    重要数据已备份完成。​

    谢谢!

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 December 1st, 2023 08:26

    您好!

    虚拟磁盘home2上的LBA 25,488,064,704上的介质错误这个是指逻辑块地址(LBA)出现了问题。这个LBA介质错误很难直接判断具体哪个物理磁盘出现问题,因为你这个虚拟磁盘home2应该是多个磁盘组成的RAID,而且它们的数据又是按 RAID 级别以不同的方式分布的。

    主要检查一下下面几个方面吧:

    1. 先看看 MD3400 存储设备的前面板上物理磁盘的指示灯是否有异常闪烁的情况。

    2. 管理软件界面的磁盘状态上看看有没有哪个状态异常?

    3. 以上如果都没有异常,可能要考虑重建这个home2 raid组了。

  • RysterZhu

    2 Intern

    •

    18 帖子

    0

    0

    已发布 December 3rd, 2023 13:19

    @LeoLi​ 1.没有异常指示灯

    2.有告警信息“检测到不可读扇区”

    3.重建raid后,不可读扇区异常能修复吗

    Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    December 4th, 2023 00:47

    正常情况下重建raid后就会没事的,如果还是有不可读扇区,那就是组成这个raid组的这几块硬盘中的一块或多块有问题了,需要考虑把这几块硬盘都换掉了。