未解决
检测到不可读扇区
MD3400,Raid6+1热备
在先后两块硬盘降级后,换上了新硬盘
然后经过3天重建和覆写完成,有告警信息“检测到不可读扇区”
但是所有硬盘指示灯正常,看不出是哪块硬盘错误,只显示了虚拟磁盘位置
日志如下:
日期/时间: 23-11-2 20:57:55
序列号: 24855
事件类型: 6700
事件类别: 错误
优先级: 严重
事件需要注意: 对
事件发送警报: 对
事件可见性: 对
说明: 检测到不可读扇区
事件特定代码: 0/0/0
组件类型: 虚拟磁盘
组件位置: 虚拟磁盘 home2
记录者: 以下插槽中的 RAID 控制器模块 1
原始数据:
4d 45 4c 48 03 00 00 00 17 61 00 00 00 00 00 00
00 67 1d 01 d3 9c 43 65 01 00 00 10 00 00 00 00
01 00 00 00 01 00 00 00 0d 00 00 00 0d 00 00 00
0a 00 00 00 00 68 00 6f 00 6d 00 65 00 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 01 02 38 00 00 00 20 00 0b 07
60 0a 09 80 00 d2 24 91 00 00 04 36 5a 54 d1 11
c6 06 35 ef 05 00 00 00 50 00 c5 00 ca 05 85 2b
10 00 0b 87 c6 90 b0 e1 02 00 00 00 00 00 00 00
0c 00 00 00
请问应如何处理?谢谢!
回复(5)
解决方案(0)
您好!
虚拟磁盘home2上的LBA 25,488,064,704上的介质错误这个是指逻辑块地址(LBA)出现了问题。这个LBA介质错误很难直接判断具体哪个物理磁盘出现问题,因为你这个虚拟磁盘home2应该是多个磁盘组成的RAID,而且它们的数据又是按 RAID 级别以不同的方式分布的。
主要检查一下下面几个方面吧:
1. 先看看 MD3400 存储设备的前面板上物理磁盘的指示灯是否有异常闪烁的情况。
2. 管理软件界面的磁盘状态上看看有没有哪个状态异常?
3. 以上如果都没有异常,可能要考虑重建这个home2 raid组了。
回复


Leo Li
4 Apprentice
•
9030 帖子
0
0
已发布 November 6th, 2023 06:59
您好!
抽空做一下一致性检查看看。参考下面文档的81页的“检查数据一致性”部分。
Dell EMC PowerVault MD 34XX/38XX Series 存储阵列管理员指南
https://dl.dell.com/topicspdf/pwv-md34xx38xx-ag_zh-cn.pdf