未解决
【分享】说说Symmetrix中的Masking和Mapping
初用Symmetrix的用户可能比较难区分Masking和Mapping这两个概念。Mapping中文直译的话叫做映射,Masking直译的话叫做掩蔽,其实翻译出来的感觉都不是很恰当,至少在存储操作中,我们通常还是会直接用英语来表示。这里解释一下两者的区别。
Mapping操作主要的功能是让Symmetrix内创建的存储设备Device对于Symmetrix FA前端口所见,FA前端口也就是链接到SAN网络的接口。在Symmetrix中,使用symconfigure命令来进行Mapping操作。例如用命令symmconfigure -cmd “map dev 01B to dir 7B:0” -commit。就是把01B这个Device在Symmetrix的7B:0这个端口呈现出来,01B对于其他端口是看不到的。
Mapping的操作可以通过几种方式来操作,Solutions Enabler(symcli)命令,ECC(EMC Control Center),SMC(Symmetrix Management Console)以及Unisphere for VMAX。第一个是命令行模式,后面三个都是图形界面。
Masking的作用在安全控制与访问控制上又进行了细分,Masking决定哪些HBA WWN对Symmetrix FA上是呈现出来的特定Device有访问权限。也就是说,主机需要访问Symmetrix内的磁盘设备,需要它对链接到的FA前端口和它要访问的Device进行Masking的操作,定义了私有通道的同时,还隔离其他主机对Symmetrix 访问,减少对磁盘设备的误操作。例如使用命令:symmask –wwn 20000000c920b484 add devs 031 –dir 16A -p 0。就是允许20000000c920b484这个主机的HBA通过16A 0这个端口,访问Symmetrix中031这个磁盘设备。
在DMX中,操作Masking的Solution Enabler命令是symask。在VMAX中,则使用symaccess。当然,上面说的三个图形化界面也可以完成Masking操作。
回复(17)
解决方案(0)

Jason_Zhou
2 Intern
•
1166 帖子
2710
0
已发布 June 6th, 2013 04:00
不错,言简意赅,说得很清楚。