浏览社区
语言
帮助
登录
帖子
Users
搜索
xp_ihep
已更新
2 years ago
1 Rookie
•
9 帖子
2 积分
0
168
November 5th, 2024 08:51
我通过redfish协议获取到服务器的硬件的电压和温度json数据信息,有解释json数据信息的文档吗,还有如果没有设置阈值我该如何判断硬件的电压和温度是否正常
回复(5)
解决方案(0)
Leo Li
4 Apprentice
9030 帖子
已发布 November 6th, 2024 03:35
您好!
下面文章里面包含redfish相关的文章和视频,请您参考:
Redfish API with Dell integrated Remote Access Controller
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000178045/redfish-api-with-dell-integrated-remote-access-controller?lang=zh
已发布 November 6th, 2024 13:41
@Leo Li 你好,我通过查看文档还是不能很好的理解,当没有设置温度或者电压的阈值时,我该如何判断该硬件温度或者电压的状态,status是指传感器的状态还是硬件的状态?还是需要通过日志进行查看
(已编辑)
已发布 November 7th, 2024 06:29
@Leo Li 你好能给出实际的答复吗
已发布 November 7th, 2024 09:28
直接看您这截图里又温度范围,
最低的紧急报警是-7,
然后低温警告是3,
高温紧急是47,
高温警报是43。
status 也有写health是OK, states enable。
这个readingCelsius就是当前读取的摄氏度 22度 就是当前温度。
这个电压的,虽然没有上下的警报阈值, 但是下面也有跟上当前的状态信息。
更多redfish相关的内容,您要去看文档了。
已发布 November 8th, 2024 00:58
@Leo Li 谢谢,只需要看系统事件日志就行了不需要自己判断
自行维修、升级和维护
诊断和工具
驱动程序和下载
解决问题
PowerEdge服务器
36
2
93
1
5
38
入门级和中端
53
3
148
6
Leo Li
