您好,我私信给您,麻烦上传一下日志我看看哈。
回复 Monica_Yang
4 Apprentice
•
1153 帖子
9865
0
已发布 September 24th, 2018 00:00
Hi, 一般周末和节假日不是正常工作时间,是没有人回复的哈。
回复 Monica_Yang
4 Apprentice
•
1153 帖子
9781
0
已发布 September 27th, 2018 00:00
您好,日志已经收到了,查看到风扇的状态目前都是OK,但是转速的确过高。您可以尝试逐步测试下面操作,看看是否可以解决问题:
1,机器释放静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试
2,通过Fan Speed Offset(风扇转速抵消)的设置可以将风扇转速提升,以提供更多的散热。低风扇转速抵消(Low Fan Speed Offset )设置可以使机器稳定在适度的风扇转速中(接近50%),高风扇转速抵消 (High Fan Speed Offset) 设置可以使机器稳定在全速运转的状态(接近90%-100%)。
12G/13G可通过BIOS设置FAN Speed Offset:
BIOS-> iDrac settings->Thermal->Fan Speed Offset3,12G服务器使用高功率的Intel Ivy bridge CPU,iDRAC FW版本为1.50.50或者更高时,Disable C1E 将导致风扇全速运转。这是由于FW代码的变化引起的,将C1E设置为enable可以使风扇的转速恢复正常。我查看了下您服务器的idrac版本是2.60.60.60,已经是最新,可以考虑一下开启C1E测试一下。
4,检查一下服务器是否有添加第三方PCI设备,对于一些不在兼容的设备可能会将最低转速设置为全速或者高速。判断方法为移除3rd设备后观察风扇转速是否正常,如移除后正常可以使用IPMI关闭 3rd PCI卡的热量估算。
回复 Monica_Yang
4 Apprentice
•
1153 帖子
9629
0
已发布 October 2nd, 2018 02:00
Hi,接触问题也可能会导致这种情况发生。假如条件允许的话,当然可以考虑是风扇的故障,重新拔插一下。有时考虑到客户的动手能力,所以这个重新拔插都是在检查完设置问题之后才建议操作的。假如问题解决的话,可以再继续观察一下。
回复

qkzy1994
5 帖子
9895
1
已发布 September 23rd, 2018 05:00
服务器诊断日志已收集完成,但是没有看到有上传附件的选项,请告知在哪里上传。