已解决!
前往解决方案回复(8)
解决方案(0)
Zhang_Jiawen
2 Intern
•
1161 帖子
4667
0
已发布 January 12th, 2015 23:00
帮楼主拆分成新的帖子。以后新的问题建议楼主单独开一个帖子讨论,方便用户查看。
回复 你好,noralh。
EMC 184388的链接如下:
https://emc--c.na5.visual.force.com/apex/KB_BreakFix_1?id=kA1700000000vUU
由于SolVe Desktop中的生成文档有阅读权限,因此不方便共享到公共平台,望你谅解。我可以提供具体目录给你:
VMAX Family and DMX产品 > VMAX 10K,20K,40K,DMX > VMAX Family / DMX Hardware Documentation Viewer > VMAX 10K and VMAX 10K File > Installation
EMC员工应该可以直接下载滴。
回复 回复 我通过KB的Email功能也只允许发送如下信息给你:
184388 : Symmetrix VMAX 10K File: Instructions to set the VMAX 10K FA port flags correctly before powering on the File components.
https://support.emc.com/kb/184388
我对比了KB184388和SolVe Desktop生成的安装文档,安装文档包含了KB中所有的信息,并且还提供了参考图片。你生成安装文档试试?SolVe Desktop的操作过程可以参考文章 新一代EMC产品操作步骤生成器SolVe Desktop。有疑问,我们再讨论。
回复

Jeffey1
6 Operator
•
2755 帖子
4667
0
已发布 January 13th, 2015 00:00
你好,noralh。
问题1:虽然Data Mover只连接到某个引擎,不过可以访问到其它引擎后连接磁盘的数据。
问题2:VMAX 10K File的硬件可以分为二部分:VMAX(管理Block存储给前端)和VG网关(管理文件系统)。因此,在VMAX上划LUN和分配空间给主机等操作可以参考VMAX操作文档,而VG网关的配置可以参看VNX VG网关操作文档。
问题3:根据VMAX单引擎、双引擎和四引擎的不同情况,DM跟引擎有不同的连接方法,必须严格按照安装文档进行连接。具体可以参考:EMC184388或者SolVe Desktop生成的VMAX 10K File的安装文档。