Bonjour Tous,

Un disque dur physique est apparu sous le statut dégradé.Quand j'ai voulu le remplacer par un nouveau,le nouveau a toujours l'état non attribué, le HDD de rechnage n'a même pas pris la relève.Quand je fais REMPLACER LES DISQUES PHYSIQUES par le non attribué, une erreur apparait et dit  : ""THe operation can not  becoompleted , because a Raid controller module ressource is being used by another process.""......turn the power module conroller enclosure off and on """.Quand j'ai redemarré eteint et rallumé la baie de stockage , il n' y a aucun changement.

Pouvez vous PLEASE!!!, me venir en aide, je crains perdre les données sur la partition correspant au disque qui a beaucoup de VM en production

MErci

  • Dell-Stephane T

    11 Legend

    •

    3699 Publications

    209

    0

    Publié 23 septembre 2015 07:00

    Bonjour,

    Pouvez-vous me confirmer que le disque égal ou suppérieur en capacité et même type (SAS ou SATA)?
    Le disque a-t-il bien été acheté chez Dell?

    Je vous invite à consulter la matrice de compatibilité de la MD3200 pour vérifier que votre disque dur est bien dans la liste.

    Cordialement,
    Stéphane