Nous avons un énorme problème sur le contrôleur 1 qui n’arrive plus à contacter les cartes ISCSI
Battery status : unknow
Ce qui engendre par la suite un problème de cache sur les LUNs (hébergeant nos VMs de gestion,notre logiciel de compta,....) : nous rencontrons important ralentissement de nos différentes application qui impacte du coup la productivité de notre entreprise.
Write cache: Enabled (currently suspended) Write cache without batteries: Disabled Write cache with mirroring: Enabled (currently suspended)
Cependant nous n'avons pas de problème sur la carte ethernet (visible dans MDSM et qui répond au ping)
Avez-vous la possibilité de faire un ping sur le contrôleur RAID avec la commande ping -t pour voir si il répond et ou si il y a des pertes de paquets ?
Si vous souhaitez une prise en charge immédiate pour un devis de diagnostic et de support hors garantie, je vous invite à me communiquer en privé vos informations (vos nom prénom, adresse postale de l'entreprise et les coordonnées de son contact pour la facturation)
Vous pouvez tenter de vous connecter au contrôleur via le câble serial pour voir si il y a des messages d'erreur et nous les communiquer. Si vous n'arrivez pas à collecter ces messages d'erreurs, je vous conseille de compléter le formulaire de demande de devis précédement envoyé.
Pour vous connecter avec putty en serial, vous pouvez suivre la procédure de connexion expliquée en pages 1 et 2 du manuel ci-dessous (ne pas faire la procédure de reset du password)
High Performance Tier: No data is available about supported values of this feature
Storage Partitioning Enabled by default: Yes Default limit: 16 Enable/Upgrade via key: Yes Limit with feature key: 32
Snapshot Virtual Disks Enabled by default: No Enable/Upgrade via key: Yes Total snapshots allowed: 0
Virtual Disk Copy Enabled by default: No Enable/Upgrade via key: Yes Total copies allowed: 255
Remote Virtual Disk Mirroring Enabled by default: No Enable/Upgrade via key: No Total mirrors allowed: 0
Mixed Physical Disk Types Enabled by default: Yes Enable/Upgrade via key: No
NVSRAM Version = N1532-735890-005
NVSRAM Host Type Table
NVSRAM HOST TYPE DEFINITIONS
NOTE: The following indexes are not used: 3 - 15
HOST TYPE AVT STATUS ASSOCIATED INDEX Linux Disabled 1 Windows Server 2003/Server 2008 Clustered Disabled 2 Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered Disabled 0 (Default)
md3000i Slot 0
NVSRAM Region 0 Region Id = (226) Non-User Config Data
ROFILE FOR STORAGE ARRAY: md3000i (Wed Feb 24 14:17:02 CET 2016)
SUMMARY------------------------------
Number of RAID controller modules: 2
Number of disk groups: 1
RAID 6: Enabled
Total number of virtual disks used: 4 Number of standard virtual disks: 3 Number of access virtual disks: 1 Total number of virtual disks allowed: 256
Snapshot Virtual Disks: Disabled Number of snapshots used: 0 Number of snapshots allowed: 0 Number of snapshots allowed per source virtual disk: 0
Virtual Disk Copy: Disabled Number of copies used: 0 Number of copies allowed: 0
Number of physical disks: 15 Mixed physical disk types: Enabled Current physical disk type(s): Serial Attached SCSI (SAS) (15) Total hot spare physical disks: 1 Standby: 1 In use: 0
Number of expansion enclosures: 0 Number of expansion enclosures allowed: 2
Storage Partitioning: Enabled Number of partitions used: 2 Number of partitions allowed: 16 Number of virtual disks allowed per partition: 256
Access virtual disk: LUN 31,31,31 (see Mappings section for details) Default host OS: Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered (Host OS index 0)
Target authentication: CHAP CHAP secret defined: Yes
Target discovery iSNS server registration: Disabled IPv4 Configuration: DHCP IPv4 IP address: 0.0.0.0 IPv6 IP address: 0:0:0:0:0:0:0:0 TCP listening port: 3205 Disallow unnamed discovery sessions: No
CONTROLLERS------------------------------ Number of RAID controller modules: 2
RAID Controller Module in Enclosure 0, Slot 0
Status: Online
Current configuration Firmware version: 07.35.39.64 Appware version: 07.35.39.64 Bootware version: 07.35.39.64 NVSRAM version: N1532-735890-005 Pending configuration Firmware version: None Appware version: None Bootware version: None NVSRAM version: None Transferred on: None Replacement part number: A00 Model name: 1532 Board ID: 1532 Submodel ID: 63 Product ID: MD3000i Revision: 0735 Replacement part number: A00 Part number: 0X2R63 Serial number: 95Q000W Vendor: DELL Date of manufacture: 26 mai 2009 Data Cache Total present: 310 MB Total used: 310 MB Processor cache: Total present: 202 MB Host Interface Board Status: Optimal Location: Slot 1 Type: iSCSI Number of ports: 2 Board ID: 0502 Replacement part number: Non disponible Part number: Non disponible Serial number: Non disponible Vendor: Non disponible Date of manufacture: Not available Date/Time: Wed Feb 24 14:17:03 CET 2016
Ethernet port: 1 Link status: Up MAC address: 00:24:e8:66:b8:34 Negotiation mode: Manual setting Port speed: 100 Mbps Duplex mode: Full duplex Network configuration: Static IP address: 172.16.30.246 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 172.16.30.254
Physical Disk interface: SAS Channel: 1 Port: Expansion Status: Up Maximum data rate: 3 Gbps Current data rate: 3 Gbps
Physical Disk interface: SAS Channel: 2 Port: Expansion Status: Up Maximum data rate: 3 Gbps Current data rate: 3 Gbps
Host interface: iSCSI Channel: 1 Port: 0 Link status: Connected MAC address: 00:24:e8:66:b8:36 Duplex mode: Full duplex Current port speed: 1000 Mbps Maximum port speed: 1000 Mbps iSCSI RAID controller module Vendor: QLogic Corporation Part number: 4032 Serial number: 46533130353135413032393937000 Firmware revision: 3.0.1.47 TCP listening port: 3260 Maximum transmission unit: 9000 bytes/frame ICMP PING responses: Enabled IPv4: Enabled Network configuration: Static IP address: 172.16.31.250 Configuration status: Configured Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0 Ethernet priority: Disabled Priority: 0 Virtual LAN (VLAN): Disabled VLAN ID: 1 IPv6: Disabled Auto-configuration: Enabled Local IP address: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Routable IP address 1: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Routable IP address 2: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Router IP address: 0:0:0:0:0:0:0:0 Ethernet priority: Disabled Priority: 0 Virtual LAN (VLAN): Disabled VLAN ID: 1 Hop limit: 64 Neighbor discovery Reachable time: 30000 ms Retransmit time: 1000 ms Stale timeout: 30000 ms Duplicate address detection transmit count: 1
Host interface: iSCSI Channel: 2 Port: 1 Link status: Connected MAC address: 00:24:e8:66:b8:38 Duplex mode: Full duplex Current port speed: 1000 Mbps Maximum port speed: 1000 Mbps iSCSI RAID controller module Vendor: QLogic Corporation Part number: 4032 Serial number: 0000000000000000 Firmware revision: 3.0.1.47 TCP listening port: 3260 Maximum transmission unit: 9000 bytes/frame ICMP PING responses: Enabled IPv4: Enabled Network configuration: Static IP address: 172.16.32.250 Configuration status: Configured Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0 Ethernet priority: Disabled Priority: 0 Virtual LAN (VLAN): Disabled VLAN ID: 0 IPv6: Disabled Auto-configuration: Enabled Local IP address: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Routable IP address 1: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Routable IP address 2: 0:0:0:0:0:0:0:0 Configuration status: Unconfigured Router IP address: 0:0:0:0:0:0:0:0 Ethernet priority: Disabled Priority: 0 Virtual LAN (VLAN): Disabled VLAN ID: 0 Hop limit: 64 Neighbor discovery Reachable time: 30000 ms Retransmit time: 1000 ms Stale timeout: 30000 ms Duplicate address detection transmit count: 1
RAID Controller Module in Enclosure 0, Slot 1
Status: Online
Current configuration Firmware version: 07.35.39.64 Appware version: 07.35.39.64 Bootware version: 07.35.39.64 NVSRAM version: N1532-735890-005 Pending configuration Firmware version: None Appware version: None Bootware version: None NVSRAM version: None Transferred on: None Replacement part number: A00 Model name: 1532 Board ID: 1532 Submodel ID: 63 Product ID: MD3000i Revision: 0735 Replacement part number: A00 Part number: 0X2R63 Serial number: 06I005V Vendor: DELL Date of manufacture: 8 janvier 2011 Data Cache Total present: 310 MB Total used: 0 MB Processor cache: Total present: 202 MB Host Interface Board Status: Optimal Location: Slot 2 Type: iSCSI Number of ports: 2 Board ID: 0502 Replacement part number: Non disponible Part number: Non disponible Serial number: Non disponible Vendor: Non disponible Date of manufacture: Not available Date/Time: Wed Feb 24 14:17:03 CET 2016
Ethernet port: 1 Link status: Up MAC address: b8:ac:6f:0f:86:a3 Negotiation mode: Manual setting Port speed: 100 Mbps Duplex mode: Full duplex Network configuration: Static IP address: 172.16.30.247 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 172.16.30.254
Physical Disk interface: SAS Channel: 1 Port: Expansion Status: Up Maximum data rate: 3 Gbps Current data rate: 3 Gbps
Physical Disk interface: SAS Channel: 2 Port: Expansion Status: Up Maximum data rate: 3 Gbps Current data rate: 3 Gbps
Host Interface(s): Unable to retrieve latest data; using last known state.
DISK GROUPS------------------------------
Number of disk groups: 1
Name: DiskGroup1
Status: Optimal
Capacity 1,907 To RAID level: 10
Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS) Enclosure loss protection: No
Current owner: RAID Controller Module in slot 0
Associated virtual disks and free capacity
Virtual Disk Capacity LUN0_VMs 630,000 Go LUN4_DATA 1,172 To BDBS 80,000 Go Free Capacity 42,262 Go
Associated physical disks - present (in piece order)
Enclosure Slot 0 0 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 9] 0 2 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 7] 0 4 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 10] 0 1 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 14] 0 3 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 13] 0 5 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 12] 0 8 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 11] 0 9 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 0] 0 7 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 2] 0 10 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 4] 0 14 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 1] 0 13 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 3] 0 12 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 5] 0 11 [mirrored pair with physical disk at enclosure 0, slot 8]
STANDARD VIRTUAL DISKS------------------------------
SUMMARY
Number of standard virtual disks: 3
See other Virtual Disks sub-tabs for premium feature information.
NAME STATUS CAPACITY RAID LEVEL DISK GROUP DRIVE TYPE BDBS Optimal 80,0 Go 10 DiskGroup1 SAS LUN0_VMs Optimal 630,0 Go 10 DiskGroup1 SAS LUN4_DATA Optimal 1,172 To 10 DiskGroup1 SAS
DETAILS
Virtual Disk name: BDBS
Virtual Disk status: Optimal
Capacity: 80,0 Go Virtual Disk world-wide identifier: 60:02:4e:80:00:66:b8:34:00:00:48:14:51:e5:fa:bd Subsystem ID (SSID): 1 Associated disk group: DiskGroup1 RAID level: 10
Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS) Enclosure loss protection: No
Preferred owner: RAID Controller Module in slot 0 Current owner: RAID Controller Module in slot 0
Segment size: 128 KB Capacity reserved for future segment size changes: Yes Maximum future segment size: 2 048 KB Modification priority: High
Read cache: Enabled Write cache: Enabled (currently suspended) Write cache without batteries: Disabled Write cache with mirroring: Enabled (currently suspended) Flush write cache after (in seconds): 10.00 Dynamic cache read prefetch: Enabled
Enable background media scan: Enabled Media scan with consistency check: Enabled
Pre-Read consistency check: Disabled
Virtual Disk name: LUN0_VMs
Virtual Disk status: Optimal
Capacity: 630,0 Go Virtual Disk world-wide identifier: 60:02:4e:80:00:66:b8:34:00:00:08:60:4a:97:93:47 Subsystem ID (SSID): 0 Associated disk group: DiskGroup1 RAID level: 10
Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS) Enclosure loss protection: No
Preferred owner: RAID Controller Module in slot 1 Current owner: RAID Controller Module in slot 0
Segment size: 256 KB Capacity reserved for future segment size changes: Yes Maximum future segment size: 2 048 KB Modification priority: High
Read cache: Enabled Write cache: Enabled (currently suspended) Write cache without batteries: Disabled Write cache with mirroring: Enabled (currently suspended) Flush write cache after (in seconds): 10.00 Dynamic cache read prefetch: Enabled
Enable background media scan: Enabled Media scan with consistency check: Enabled
Pre-Read consistency check: Disabled
Virtual Disk name: LUN4_DATA
Virtual Disk status: Optimal
Capacity: 1,172 To Virtual Disk world-wide identifier: 60:02:4e:80:00:66:b8:34:00:00:25:77:4c:45:4b:37 Subsystem ID (SSID): 4 Associated disk group: DiskGroup1 RAID level: 10
Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS) Enclosure loss protection: No
Preferred owner: RAID Controller Module in slot 0 Current owner: RAID Controller Module in slot 0
Segment size: 128 KB Capacity reserved for future segment size changes: Yes Maximum future segment size: 2 048 KB Modification priority: High
Read cache: Enabled Write cache: Enabled (currently suspended) Write cache without batteries: Disabled Write cache with mirroring: Enabled (currently suspended) Flush write cache after (in seconds): 10.00 Dynamic cache read prefetch: Enabled
Enable background media scan: Enabled Media scan with consistency check: Enabled
SUMMARY Number of physical disks: 15 Current physical disk types: Serial Attached SCSI (SAS) (15)
BASIC:
TRAY, SLOT STATUS CAPACITY TYPE CURRENT DATA RATE PRODUCT ID FIRMWARE VERSION 0, 0 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 1 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 2 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps HUS156030VLS600 E516 0, 3 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300656SS HS11 0, 4 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300656SS HS11 0, 5 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300656SS HS09 0, 6 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300656SS HS11 0, 7 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 8 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 9 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 10 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 11 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 12 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 13 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66 0, 14 Optimal 279,397 Go SAS 3 Gbps ST3300657SS ES66
HOT SPARE COVERAGE: The following disk groups are not protected: None - All disk groups are protected Total hot spare physical disks: 1
Standby: 1 In use: 0
Standby physical disk at enclosure 0, slot 6 (SAS, 279,397 Go) Protects the following disk groups: DiskGroup1
DETAILS Physical Disk at Enclosure 0, Slot 0
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:88:d0:d1:9f:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ921E0 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 2 mai 2015
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 1
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:67:80:c6:df:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ6W8A0 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 23 avril 2013
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 2
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:cc:a0:0f:34:3b:3c:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 030 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: HUS156030VLS600 Firmware version: E516 Serial number: JTVXRH4L Vendor: HITACHI Date of manufacture: Not Available
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 3
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:13:2e:e2:37:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300656SS Firmware version: HS11 Serial number: 3QP1ZJFQ Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 24 juillet 2009
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 4
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:13:2f:28:2f:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300656SS Firmware version: HS11 Serial number: 3QP21QMY Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 24 juillet 2009
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 5
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:04:b4:65:b7:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 015 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300656SS Firmware version: HS09 Serial number: 3QP0BQAR Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 27 octobre 2008
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 6
Status: Optimal
Mode: Hot spare standby Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:13:68:a5:c3:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: None
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300656SS Firmware version: HS11 Serial number: 3QP26Q1K Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 18 août 2009
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 7
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:43:bb:f1:c7:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ3Q16P Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 24 novembre 2011
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 8
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:43:b8:17:bf:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ3PEL1 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 23 novembre 2011
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 9
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:43:ba:dc:6f:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ3Q371 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 23 novembre 2011
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 10
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:43:bd:b9:ab:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ3MJ2C Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 24 novembre 2011
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 11
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:6a:e2:c2:2f:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ791KB Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 24 août 2013
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 12
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:68:fc:39:7f:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ78BS9 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 22 août 2013
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 13
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:68:fc:0c:b7:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ78CB5 Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 22 août 2013
Physical Disk at Enclosure 0, Slot 14
Status: Optimal
Mode: Assigned Raw capacity: 279,397 Go Usable capacity: 278,897 Go World-wide identifier: 50:00:c5:00:68:fc:06:63:00:00:00:00:00:00:00:00 Associated disk group: DiskGroup1
Physical Disk path redundancy: OK Physical Disk type: Serial Attached SCSI (SAS)
Speed: 15 000 RPM Current data rate: 3 Gbps Product ID: ST3300657SS Firmware version: ES66 Serial number: 6SJ78CET Vendor: SEAGATE Date of manufacture: 22 août 2013
DRIVE CHANNELS----------------------------
SUMMARY
CHANNEL PORT STATUS 1 Expansion Optimal 2 Expansion Optimal
Total # of attached physical disks: 15 Connected to: 1 Attached physical disks: 15 Expansion enclosure: 0 (15 physical disks)
CUMULATIVE ERROR COUNTS
RAID Controller Module 0
Baseline time set: 23/02/16 22:09:48 Sample period (hh:mm:ss): 16:08:14 RAID Controller Module detected errors: 19181 Physical Disk detected errors: 3579 Timeout errors: 9396 Total I/O count: 1600250
RAID Controller Module 1
Baseline time set: 23/02/16 22:09:48 Sample period (hh:mm:ss): 16:08:14 RAID Controller Module detected errors: 0 Physical Disk detected errors: 0 Timeout errors: 0 Total I/O count: 0
ENCLOSURES------------------------------ RAID Enclosure 0 Overall Component Information
Enclosure audible alarm: Disabled Enclosure path redundancy: OK Current physical disk types: SAS Part number: Not Available Serial number: BD7BD4J Vendor: DELL Date of manufacture: Not Available Asset tag: Not Available Chassis name: MD3000I Service tag: BD7BD4J
Batteries Detected: 2
Battery status: Optimal Location: RAID Controller Module 0 Age: 2 420 days Days until replacement: Not applicable Last learn cycle: 31 décembre 2015 Next learn cycle: 31 mars 2016 Weeks between learn cycles: 13 Part number: PN C291H Serial number: SN 0471194S4209 Vendor: VN DELL Date of manufacture: 1 avril 2009
Battery status: Unknown Location: RAID Controller Module 1 Age: 1 873 days Days until replacement: Not applicable Last learn cycle: 31 décembre 2015 Next learn cycle: 31 mars 2016 Weeks between learn cycles: 13 Part number: PN C291H Serial number: SN 0471106S0851 Vendor: VN DELL Date of manufacture: 1 juin 2010
Power Supply/Cooling Fan Modules Detected: 2
Power Supply/Cooling Fan module 2 status: Optimal Part number: 0MX838A01 Serial number: CN1797294R0GYY Vendor: DELL Date of manufacture: Not Available
Power Supply/Cooling Fan module 1 status: Optimal Part number: 0MX838A01 Serial number: CN1797294R0GZ2 Vendor: DELL Date of manufacture: Not Available
Power Supplies Detected: 2
Power supply status: Optimal Location: Power supply module (right) Part number: 0MX838A01 Serial number: CN1797294R0GYY Vendor: DELL Date of manufacture: Not Available
Power supply status: Optimal Location: Power supply module (left) Part number: 0MX838A01 Serial number: CN1797294R0GZ2 Vendor: DELL Date of manufacture: Not Available
Fans Detected: 4
Fan Status: Optimal Location: Fan module (left)
Fan Status: Optimal Location: Fan module (left)
Fan Status: Optimal Location: Fan module (right)
Fan Status: Optimal Location: Fan module (right)
Temperature Sensors Detected: 4
Temperature sensor status: Optimal Location: Power Supply/Cooling Fan module 1
Temperature sensor status: Optimal Location: Power Supply/Cooling Fan module 2
Temperature sensor status: Optimal Location: RAID Controller Module 0
Temperature sensor status: Optimal Location: RAID Controller Module 1
MAPPINGS (Storage Partitioning - Enabled (2 of 16 used))-------------------
Virtual Disk Name LUN RAID Controller Module Accessible by Virtual Disk status Access Virtual Disk 31 0,1 Host Group DATA Optimal LUN4_DATA 4 0 Host Group DATA Optimal Access Virtual Disk 31 0,1 Host Group VMware Optimal BDBS 5 0 Host Group VMware Optimal LUN0_VMs 0 0 Host Group VMware Optimal Access Virtual Disk 31 0,1 Storage Array Optimal
TOPOLOGY DEFINITIONS
STORAGE ARRAY Default type: Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse3-4f1e4251 Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse2-7858bd33 Initiator: iqn.1991-05.com.microsoft:iy97.equad.fr Initiator: iqn.1991-05.com.microsoft:iy36 Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse1-5205aa56
Default Group
Host Group: VMware Host: xse3 Host type: Linux Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse3-4f1e4251 Alias: None Label: xse3il CHAP secret: None
Host: xse2 Host type: Linux Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse2-7858bd33 Alias: None Label: xse2il CHAP secret: None
Host: iy36 Host type: Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered Initiator: iqn.1991-05.com.microsoft:iy36 Alias: None Label: iy36-0 CHAP secret: None
Host: xse1 Host type: Linux Initiator: iqn.1998-01.com.vmware:xse1-5205aa56 Alias: None Label: xse1il CHAP secret: None
Host Group: DATA Host: IY97 Host type: Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered Initiator: iqn.1991-05.com.microsoft:iy97.equad.fr Alias: None Label: iy97-0 CHAP secret: None
NVSRAM HOST TYPE DEFINITIONS
NOTE: The following indexes are not used: 3 - 15
HOST TYPE AVT STATUS ASSOCIATED INDEX Linux Disabled 1 Windows Server 2003/Server 2008 Clustered Disabled 2 Windows Server 2003/Server 2008 Non-Clustered Disabled 0 (Default)
Dell-Stephane T
11 Legend
•
3699 Publications
770
0
Publié 25 février 2016 01:00
Bonjour,
Avez-vous la possibilité de faire un ping sur le contrôleur RAID avec la commande ping -t pour voir si il répond et ou si il y a des pertes de paquets ?
Si vous souhaitez une prise en charge immédiate pour un devis de diagnostic et de support hors garantie, je vous invite à me communiquer en privé vos informations (vos nom prénom, adresse postale de l'entreprise et les coordonnées de son contact pour la facturation)
Cordialement,
Stéphane