请问下,服务器为R740,做过清除外部配置,选择的是SAS协议,原STAT协议的RAID那个数据没了,是否能恢复回来?
(已编辑)
回复(2)
解决方案(0)
Dell-Xiuying Fan
2 Intern
119 帖子
170 积分
已发布 July 7th, 2026 02:06
您好,
1,建议阵列这块的配置在F2--device setting--对应阵列卡下去配置。LC下的配置一般只用于第一次部署系统前配置一个阵列的。
2,如果原来的SATA 硬盘做过清除外部配置。那就先到F2下阵列BIOS下先看看物理硬盘,虚拟磁盘等相关状态。如果原物理硬盘都是READY的。可以尝试将原来的硬盘再配置跟原来阵列一致的阵列看看(配置的时候不要做最快初始化,也就是是要将fast init。)。看是否能恢复
#iwork4Dell
gzyuanyu
657 帖子
33 积分
已发布 July 9th, 2026 09:11
根据你提供的信息,如果sataraid信息一同被清除,建议走第三方数据恢复,一般不建议再继续在本机做任何操作。