1、开机自检过程中,在初始化iDRAC时需等待很久时间,期间有提示:Alert! iDRAC not responding, Rebooting. 2、等待超长时间的初始化iDRAC后,系统提示LifeCycle Controller Disabled 3、按F11键进入UEFI Boot Manager,出现Warring!iDRAC initialization error 4、按F2进入Bios管理界面,查看iDRAC配置, SWC0700: iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed.
Monica_Yang
4 Apprentice
•
1153 帖子
14300
0
已发布 November 19th, 2018 01:00
Hi, idrac初始化失败,可以先释放一下静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试。假如idrac的版本比较旧,可以升级到1.31.30或者更新版本。
关于LifeCycle Controller Disabled,可以尝试下面解决方法:
按F2-->iDRAC Settings -->Lifecycle Controller -->Enabled -->Back -->Finish
-->Yes to save the settings and exit the utility