Errores "Sense Key : Illegal Request [current]" al acceder a los discos SAS de
la matriz Powervault md3200
Buenos días,
Hemos conectado un servidor Poweredge r720 a una matriz de almacenamiento powevault md3200 mediante un cable SAS. Cada disco físico en la matriz tiene asociado un disco virtual en RAID0 para que el servidor Poweredge r720 vea los 24 discos físicos. La asignación de los puertos para el acceso del servidor r720 a los discos se ha realizado de la siguiente manera:
ASIGNACIONES (Particionamiento de almacenamiento - Habilitado (1 de 8 usado))-------------------
Nombre del disco virtual LUN Módulo de la controladora RAID Accesible por Estado del disco virtual
DiskSAS10 0 0 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
DiskSAS11 1 1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo predeterminado Óptimo
DEFINICIONES DE TOPOLOGÍA
Matriz de almacenamiento
Tipo predeterminado: Windows
Puerto de host: 59:0b:11:c0:19:d5:a0:00
Grupo predeterminado
Grupo de hosts: Cabezas
Host: r720
Tipo de host: Linux
Tipo de interfaz: SAS
Identificador de puerto de host: 59:0b:11:c0:19:d5:d0:00
Alias: puerto0
DEFINICIONES DE TIPO DE HOST NVSRAM
NOTA: Los siguientes índices no se usan: 3 - 31
TIPO DE HOST ESTADO AVT ÍNDICE ASOCIADO
Linux Deshabilitado 1
VMWARE Deshabilitado 2
Windows Deshabilitado 0 (Predeterminado)
Hemos instalado Red Hat en el servidor r720, dicho servidor detecta los discos SAS de la matriz pero por cada disco muestra errores similares a los siguientes:
Actualmente, no podemos utilizar los discos de la matriz ya que no tenemos acceso a ellos. Hemos revisado documentación pero no hemos conseguido solucionar el problema.
¿Saben porqué se muestran estos errores? ¿Es un problema de nuestra configuración en la matriz? ¿Cómo podemos acceder a esos discos desde el servidor r720?
Puedes mantener esa configuración pero no tendrías redundancia, para tenerla tendrías al menos que añadir un segundo cable y conectarlo a la otra controladora de la MD3200.
Según indicas aquí:
ASIGNACIONES (Particionamiento de almacenamiento - Habilitado (1 de 8 usado))-------------------
Nombre del disco virtual LUN Módulo de la controladora RAID Accesible por Estado del disco virtual DiskSAS10 0 0 Grupo de hosts Cabezas Óptimo DiskSAS11 1 1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo predeterminado Óptimo
DiskSAS10: asignado a la controladora RAID 0
DiskSAS11: asignado a la controladora RAID 1: aquí no tienes ningún cable SAS conectado por lo que el servidor no va a acceder a ningún disco virtual que esté asignado a la controladora 1
En el servidor habría que instalar el software MDSM al menos la instalación HOST.Tendrías que seguir paso por paso la guía de instalación:
Cuando dices: "conectado un servidor Poweredge r720 a una matriz de almacenamiento md3200 mediante un cable SAS".
¿Solamente tienes un cable SAS conectado a una controladora de la MD3200?
Saber porqué te da ese error es complicado de saber sin tener los logs de la cabina y del servidor, lo primero que habría que revisar sería:
¿La configuración está soportada? El sistema operativo, controladora SAS, firmware de la cabina… son soportados por Dell, para ello comprueba la MD3200 Support Matrix
Si aún así sigues teniendo problemas tendríamos que revisar el fichero de soporte de la cabina y si ahí no hay problemas revisar el servidor. Posiblemente por teléfono podamos analizar de forma rápida y así ofrecerle una solución
Actualmente, estamos probando la arquitectura y tenemos solamente un cable SAS conectado a una controladora de la MD3200. La conexión realizada se indica en la siguiente figura:
La configuración está soportada (los servidores R720 tienen instalado Red Hat 6.3). La instalación de Red Hat es una instalación mínima, no hemos instalado ningún software adicional.
El cableado es el correcto. Utilizamos cables mini-SAS (SFF 8088).
El registro de eventos de la cabina no reporta ningún error. Sólo son mensajes informativos.
He comprobado en ciertos foros que se utiliza una configuración multipathing, sin embargo, nosotros tenemos únicamente una tarjeta HBA de 6Gbps con dos puertos en el servidor poweredge r720, por lo que no sería necesario dicha configuración. ¿Es necesario una configuración adicional?
Gracias por la respuesta. Al final he conseguido acceder a los discos SAS sin tener que instalar el software MDSM en el servidor r720. Puedo realizar operaciones de lectura/escritura correctamente. El único problema que he detectado se produce al montar los discos virtuales sobre el sistema de ficheros, ya que el dispositivo de acceso a la cabina me reporta un error:
El error me indica que intento acceder a direcciones de bloque fuera de rango. Aún así, los discos se montan en el sistema de ficheros y se pueden realizar operaciones lectura/escritura sin ningún problema.
¿Por qué se producen estos errores? Al formatear los dispositivos SAS no se registran errores. ¿Son errores relevantes? ¿Pueden ser omitidos?
Como te dice David, es necesario instalar el software MDSM en el Host para que la gestión de los discos se haga correctamente.
En tu caso, hay errores porque se intenta acceder a la LUN 31 que es una LUN reservada. Cuando tienes el software de gestión instalado, esta LUN está oculta.
Sólo por curiosidad, y por intentar entender el funcionamiento de la cabina. Cuando yo creo un mirror software en los servidores r720 utilizo la LUN 0 y 1(son discos virtuales con RAID0 para que los servidores r720 puedan acceder de manera individual a cada disco físico) ¿Por qué intenta acceder a la LUN 31 si en el montaje sólo utilizo el RAID1 (LUN 0 y 1)?
La LUN 31 (Access Virtual Disk) es una LUN que necesita el software de gestión de la cabina (MDSM) cuando se administra la cabina en modo In-Band (sin usar los puertos de administración). Que Linux te reporte ese mensaje sobre esa LUN desconozco de qué puede ser, pero para que ese mensaje no aparezca y para un correcto funcionamiento de la cabina es necesario instalar el MDSM en los Hosts que se conectan a la cabina. Si puedes instalarlo y así verificar que ya no aparecen esos mensajes.
En el manual puedes ver la descripción de la LUN 31 (en inglés):
Each RAID controller module in an MD Series storage array maintains a special virtual disk, called the access virtual disk. The host-agent software uses the access virtual disk to communicate management requests and event information between the storage management station and the RAID controller module in an in-band-managed storage array and cannot be removed without deleting the entire virtual disk, virtual disk group or virtual disk pair. The access virtual disk is not available for application data storage and cannot be removed without deleting the entire virtual disk, virtual disk group, or virtual disk pair. The default LUN is 31.
DELL-David Lo_2012
6 Operator
•
1846 Publicaciones
2228
1
Publicado December 31st, 2012 03:00
Hola,
Puedes mantener esa configuración pero no tendrías redundancia, para tenerla tendrías al menos que añadir un segundo cable y conectarlo a la otra controladora de la MD3200.
Según indicas aquí:
ASIGNACIONES (Particionamiento de almacenamiento - Habilitado (1 de 8 usado))-------------------
Nombre del disco virtual LUN Módulo de la controladora RAID Accesible por Estado del disco virtual
DiskSAS10 0 0 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
DiskSAS11 1 1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo de hosts Cabezas Óptimo
Disco virtual de acceso 31 0,1 Grupo predeterminado Óptimo
DiskSAS10: asignado a la controladora RAID 0
DiskSAS11: asignado a la controladora RAID 1: aquí no tienes ningún cable SAS conectado por lo que el servidor no va a acceder a ningún disco virtual que esté asignado a la controladora 1
En el servidor habría que instalar el software MDSM al menos la instalación HOST.Tendrías que seguir paso por paso la guía de instalación:
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_powervault/powervault-md3200_Deployment%20Guide_en-us.pdf
Si aún así no le funciona tendrías que contactar con soporte técnico para descartar que haya algún problema de hardware con la cabina o el servidor
Un saludo