解決済み!
解決策へ移動PowerScale IB to Ethについて
PowerScaleで昔はバックエンドNWはInfinibandを使用しているものも多々あります。
今後はバックエンドはEthが主流になるとのことですが、既存IBで導入済みのGen6をEthに変更をします。
SolveでIB to Ethの手順が出てきたのですが、この中にRolling Migrationの手順がありました。
この中ではスクリプトを使用して変換しローリングで再起動を行っていく手順になっております。
このスクリプトでの変更手順の中でも一括再起動の手順同様MTUの変更が含まれており1ノードずつ再起動しMTUも変更されていく認識であっておりますでしょうか。
返信(1)
解決策(0)

ayas
Community Manager
•
7537 投稿
•
68231 ポイント
0
1
投稿済み 2026年5月13日 07:13
Kingさん
このスクリプトでの変更手順の中でも一括再起動の手順同様MTUの変更が含まれており1ノードずつ再起動しMTUも変更されていく認識であっておりますでしょうか。
→Solveのドキュメントにあるisi_ib2eth_conversionのスクリプト内に以下の記載があるのでMTUの設定もスクリプトで実行されることになります。
(ちなみにMTU設定はNodeごとの設定ではないのでこのスクリプトで一気にMTUが変わることになります)
1Nodeずつ再起動して変更されるのはNICのポートのモード(IB→Eth)
になります。
A200
InfiniBand to Ethernet Back-end Network Conversion Replacement Guide
Page17
5. Run /usr/bin/isi_hwtools/isi_ib2eth_conversion
o This script walks the user through the conversion process.
o The script prompts the user to add and remove cables.
o This script calls the script isi_ib2eth_validation to validate health and convertibility before anything is done.
6. A rolling reboot starts to complete the changeover from InfiniBand to Ethernet of Network B.
isi_ib2eth_conversionファイル抜粋から・・・
def setMTUto9000():
"""set internal MTU to 9000"""
config = ac.config_load()
config.internal_mtu = 9000
return doConfigCommit(config)
(編集済み)