tak_hs

が更新しました

4年前

解決済み!

解決策へ移動
T

tak_hs

2 Intern

•

32 投稿

0

240

2022年12月1日 17:00

PowerMax Sizerの設定値について

PowerMax SizerでPowerMax V4(2500、8500)モデル選択時の設定項目においていくつか確認したいです。

 

①SCMについて

「Capacity & Disk Settings - ADVANCED SETTINGS」項目において、SCM Usageが「No SCM」しか選択できないのはPowerMax 2500、8500でSCMが使えないということでしょうか?

 

②データ削減率

昔は、以下のような具体例がありましたが、V4ではどのような削減率になるのでしょうか?

 * 利用 : 削減度合いが低い

  Exchange、 Epic、Object

 *利用 : 削減度合いが適度

  File Application、Virtualization

 *利用 : 削減度合いが良い

  Primarily DB、Software Development

 *利用 : 削減度合いが高い

  MongoDB

 

  • 133

    0

    投稿済み 2022年12月1日 21:00

    ①PowerMax2500/8500では、SCMの提供は無くなっております。

    ②V4はV3と比較して、圧縮のアルゴリズムと、圧縮後のデータの配置方法が変わっており、データ削減機能は向上していますが、劇的にデータ削減率に変化があった訳ではありません。

    ですので、利用されるアプリケーションの種類によるデータ削減率の目安は、V3とほぼ同じと考えていただく事をお勧めします。