elamel

a mis à jour

il y a 3 ans

E

elamel

1 Rookie

•

16 Publications

0

222

12 septembre 2023 07:51

Taux de reconstruction

Bonjour

j'ai un serveur dell poweredge R730

Controlleur RAID "PERC H730 Mini (Intégré)"

avant que je vais procedé au reconfiguration de mon RAID5 en ajoutant deux disques dur sur deux slots vide, et lors de controlle de mon controleur RAID sur IDRAC j'ai remarque que:

le taux de reconstuction est de valeur 30%

le taux de récréation est de valeur 30%

sachant que actuellment j'ai pas des disques défaillant et pas de reconstruction de données.

Cordialement

  • elamel

    1 Rookie

    •

    16 Publications

    0

    0

    Publié 12 septembre 2023 15:58

    @Dell -Charles R​ 

    Merci 

    Cordialement

  • DELL-Marco B

    Moderator

    •

    3980 Publications

    0

    0

    Publié 12 septembre 2023 14:49

    Bonjour,

    désolé je n'ai pas compris votre requête, comment je peux vous aider, et quelle est la question ?

    Merci

    Cordialement

    DELL- Marco B

    Social Media and Communities Professional

    Dell Technologies | Enterprise Support Services

    #IWork4Dell

    Did I answer your query? Please click on ‘Mark as Accepted Answer’. ‘Thumbs up’ the posts you like!

  • elamel

    1 Rookie

    •

    16 Publications

    0

    0

    Publié 12 septembre 2023 15:06

    @DELL-Marco B​ 

    Bonjour

    pour le controleur PERC H730 mini sur IDRAC

    je visualise sur le parametre de controleur qui'il ya 

    le taux de reconstuction est de valeur 30%

    le taux de récréation est de valeur 30%

    sachant qu'il n'ya pas des disques défaillants ou remplacement de disques en cour

    la question : est  ce que le controleur est en  bonne etat pour que je procede à l'ajout de deux nouveaux disques sur les deux slots vide puis je commence la reconfiguration de mon disque virtuel (se compose de 05 disques en RAID5), pour augmenter la taille ?
    Merci pour votre compréhension

    Cordialement

    DELL-Charles R

    Moderator

    •

    4730 Publications

    •

    25476 Points

    0

    12 septembre 2023 15:26

    Bonjour elamel,

     

    Les pourcentages indiquent la quantité de ressources du contrôleur qui sera utilisée lors d'une reconstruction ou d'une recréation.

    Ces ressources peuvent vous aider :

    Manuel du propriétaire du H730 Mini Page 21, 63-64

    https://dell.to/3sO2GIa

    Plus d'informations sont disponibles ici :

    https://dell.to/45KSqPF