未解决
L
Lu_shaoyong
1 Rookie
•
58 帖子
0
3539
October 15th, 2015 21:00
Data Mover切换
Hi,
我遇到一个故障,存储为NS80,Data Mover过一段时间(没有固定的时间)就会切换,切换后Primary DM重启后的状态为5 - slot_2 contacted,从日志中也没找到相关的报错。当failback时,也能顺利的restore。
求教解决故障的思路!
回复(5)
解决方案(0)
Lu_shaoyong
1 Rookie
•
58 帖子
2820
0
已发布 October 26th, 2015 18:00
目前还没解决,客户正在准备业务迁移和设备搬迁,准备等完成后再来处理这个问题。
从日志中找到一些信息,有关的有两个问题:1、LUN rebuild优先级过高,I/O需求过大而导致切换。2、文件系统大于2TB且使用率超过80%,导致读写进程堵塞。不过还要看后续的处理情况。
回复

Jeffey1
6 Operator
•
2755 帖子
2820
1
已发布 October 15th, 2015 23:00
你好,楼主。
根据你的描述,我推测可能是网络问题造成设备主备切换。具体可能还是需要用下列命令来查查:
1. 用nas_server -l看看DM的状态;
2. 用/nas/sbin/getreason查看DM和CS状态
3. 用.server_config server_2 -v "fcp show"看看主备机网络连线是否正常;
这些命令只能检查设备运行的实时状态,主备切换可能是由于偶然的外部触发引起。因此,建议还可以抓取设备日志support materials,分析一下切换那个时间点发生了什么情况。