DELL SCV3000

DELL Storage Manager Client中硬件Enclosure-2中的IO模块02-01处于Unrecoverable状态,切到硬件栏看是正常接通状态

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 May 15th, 2025 07:53

    您好!

     

    这个警报还在持续发生吗?如果有持续发生,在DSM中尝试重新识别(Rescan)操作看看这个警报会不会不发生。还有就是找个实际整个机器重启后再看看还有没有这个警报。

     

  • QQQ_Q

    2 Intern

    •

    19 帖子

    •

    2 积分

    0

    0

    已发布 May 15th, 2025 08:21

    @Leo Li​ 好的,重启的话可能因为业务原因无法进行重启,请问还有别的方法排查一下吗

    (已编辑)

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 May 15th, 2025 08:49

    那就是先rescan看看。还有就是你这个是双通道吗?如果是的话那可以先尝试拔掉 Enclosure-2 的 IO 模块 02-01,稍等 10–20 秒后重新插入,看是否恢复正常。

  • QQQ_Q

    2 Intern

    •

    19 帖子

    •

    2 积分

    0

    0

    已发布 May 16th, 2025 01:57

    @Leo Li​ 如何判断是否是双通道

    (已编辑)

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 May 16th, 2025 02:03

    你从DSM也好,或者从 SCV3000 的背部面板,查看是否安装了 两个控制器模块,通常应该标记为 Controller 0 和 Controller 1。有两个控制器的情况下,跟服务器这边是否有链路冗余,如果有,那你就可以重新插拔其中一个控制器,这样不会影响业务。

  • QQQ_Q

    2 Intern

    •

    19 帖子

    •

    2 积分

    0

    0

    已发布 May 16th, 2025 02:09

    @Leo Li​ 这个是双通道吗,可以热插拔是吧

    (已编辑)

  • Leo Li

    4 Apprentice

    •

    9030 帖子

    0

    0

    已发布 May 16th, 2025 02:40

    看你的图片是双通道,两个 I/O 模块(02-1 和 02-2)。而且目前02-1:正常,02-2:联机,这都是没问题的。主机那端也是多路径的问题,就有IO冗余就肯定没问题。

     

    另外,当前两个IO模块都没问题,你那个警报当前没有持续报的话,先不用去操作。建议你找一个能停业务的时间去对IO模块进行重启,以防你现在操作发生意外的情况影响业务。